隔离刀闸运行常见故障及接线问题(图文)

来源:电工天下时间:2017-07-28 07:49:49 作者:老电工手机版>>

隔离刀闸运行常见故障问题

隔离刀闸在运行中易发生哪些故障问题,隔离刀闸与母线连接处过热,刀闸发热故障是最常见的,刀闸拒合故障也时有发生,关于隔离刀闸分合闸的故障问题如何解决,一起来了解下。

一、110kv站隔离刀闸与母线连接处过热的问题

110KV闸刀和母线连接处接头发热,应该属于压接质量有问题。

在该间隔电流较大时,该连接处有可能发热严重乃至烧红。

因为故障点相当于就在110KV母线上,所以必须高度重视,在停役处理之前,应该控制通过该点的电流。

二、隔离刀闸常见故障及处理办法

相关阅读:隔离刀闸常见故障  隔离刀闸的常见故障问题  )

隔离刀闸在实际运行中常见故障及其处理办法。

(一)、刀闸发热故障

应检查触头部位及导线的引流线夹是否接触不良。真对隔离刀闸的结构原理,检查两端顶冒接点是否过热,检查由弹簧压接的触点或刀口过热,检查支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整体温度升高。

处理办法:发现故障后,应向调度汇报,立即设法减小或转移负荷,加强监视。处理时应根据不同的接 线方式,分别采取相应的措施:

1、双母线接线时,如果是某一母线侧刀闸发热,可将该线路经倒闸操作,倒至另一段母线上运行。

通过向调度和上级请示母线能停电时,将负荷转移以后,真对上述刀闸发热原因进行停电检修。若有旁母时, 可把负荷倒至旁母上。

2、单母线接线时,如果某一母线侧刀闸发热,母线短时间内无法停电,必须降低负荷,并加强监视。母线可以停电时,再停电检修发热的刀闸。

3、如果是负荷侧(线路侧)刀闸运行时发热,其处理方法与单母线接线时基本相同。

应尽快安排停电检修,在维持运行期间,应减小负荷并加以监视。

对于高压室内的发热刀闸,在维持运行期间,除减小负荷 并加以监视以外,还应采取通风降温措施。停电检修时同样应真对上述刀闸发热原因进行检查处理。

隔离刀闸分合闸的故障问题

(二)、刀闸拒合故障

1、电动操作机构故障

电压等级较高的隔离刀闸均采用电动操作机构进行操作。

电动操作机构的刀闸拒绝合闸时,应着重观察接触器是否动作,电动机转动与否以及传动机构动作情况等,区分故障范围, 并向调度汇报。

1)若接触器不动作,属回路不通。

处理办法:首先应核对设备编号、操作顺序是否有误,如果操作有误,则是操作回路被防误闭锁回 路闭锁,应立即纠正其错误的操作;若不属于误操作,应检查操作电源是否正常,保险是否熔断或接触不良,若是,则处理正后,继续操作;若无以上问题,应检查回路中的不通点,处理正常后,继续操作。

2)若接触器已动作,问题可能是接触器卡滞或接触不良,也可能是电动机的问题。进一步检查电动机接线端子上的电压,如果其电压不正常,则证明是接触器的问题,反之是电动机的问题。

3)若检查电动机转动,机构因机械卡滞合不上,应暂停操作。先检查接地刀闸,看是否完全拉开到 位,将接地刀闸完全拉开到位后,可继续操作。无上述问题时,应检查电动机是否缺相,三相电源恢复正常后,可再次继续操作。如果不是缺相问题,则可进行手力操作,检查机械卡滞、抗劲的部位,若能排除,可继续操作。若还是无法进行解决的话,应利用倒运行方式,先恢复供电。向上级汇报, 刀闸能停电时,再由检修人员处理。

2、手动操作机构故障

1) 首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查断路器是否在断开位置;

2)若无上述问题,应检查接地刀闸是否完全拉开到位。将接地刀闸完全拉开到位后,可继操作;

3) 无上述问题时,应检查机械卡滞、抗劲的部位。如属于机构不灵,缺少润滑油,可加注机油,多转动几次,然后再合闸。

(三)、刀闸拒分故障

其故障判断、检查及其处理方法与刀闸拒合故障及其处理方法基本相同,只是在手动操作时,若抵抗力在刀闸主导流接触部分或无法拉开时,不许强行拉开,应经倒运行方式,将故障刀闸停电检修。

(四)、分合闸操作中途停止故障

刀闸在电动操作中,出现中途自动停止故障,如果触头之间距离较小,会长时间拉弧放电。原因多是操作回路过早打开,回路中有接触不良之处引起。

处理办法:拉刀闸时,若出现中途停止,应迅速手动将刀闸拉开。合闸时,若出现中途停止,且又时间紧迫、必须操作时,应迅速手力操作,合上刀闸。如果时间允许,应迅速将刀闸拉开,待故障排除 后再操作。

(五)、合闸不到位或三相不同期故障

刀闸如果在操作时,不能完全合到位,接触不良,运行中会发热并危及电网和设备的安全运行。

处理办法:在出现合不到位,三相不同期时,应拉开重合,反复合几次,操作动作要符合要领,用力 要适当。如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将刀闸的三相 触头顶到位。 

相关文章
  • 空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法

    空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。

    时间:2022-08-31 11:37:37

  • 空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    空气开关进线出线有电但入户没有电的故障排查方法

    在线路接线操作时空气开关的进线有电,出线上也有电,但入户没有电,这类电气故障应该分段检查。所需工具只需测试电笔或用万用表,或者用土方法用220V校验电,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-26 13:40:47

  • 断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:21:42

  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 真空断路器分闸失灵的故障问题

    真空断路器分闸失灵的故障问题

    有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。

    时间:2022-01-24 05:15:48

  • 真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

    真空断路器真空泡真空度降低的故障问题

    有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:12:48

  • 断路器发生拒跳故障的几种原因

    断路器发生拒跳故障的几种原因

    在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-03 05:36:40

  • 10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

    10KV真空断路器常见故障现象与处理措施

    有关10KV真空断路器常见故障现象与处理措施,真空断路器的常见故障主要分电气回路故障和机械故障两个方面,包括真空灭弧室的漏气、绝缘故障、拒动和误动事故、分合闸不同期等。

    时间:2021-09-30 09:19:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有