低压断路器运行中温升过高怎么办?
来源:电工天下时间:2017-05-12 06:47:34 作者:老电工手机版>>
低压断路器运行中温升过高怎么办?
低压断路器运行中温升过高怎么办,遇到低压断路器运行中温升过高,采取措施减小负荷,然后观察温升是否继续增高,温升继续增高,则需要采取断路器退出运的安全措施了。
原文标题:低压断路器运行中温升过高的检查处理方法
篇一,低压断路器运行中温升过高
检查维护思路是这样的:遇到低压断路器运行中温升过高,首先应采取措施减小负荷,然后观察温升是否继续增高。如果继续增高,在允许停电的情况下,应使断路器退出运行,采取安全措施后,对其接触部位进行检查和处理:
1、若是触头压力太小,合闸后不能保持良好接触而发热,可调整触头压力或更换弹簧。
2、如果触头接触表面脏污或有氧化膜,可清除触头表面污垢或氧化膜。
3、若触头接触表面磨损或接触不良,则应修整接触面或更换触头。如果不能更换触头,则应更换整台断路器。
4、若两个导电元件的连接螺栓松动,则拧紧螺栓即可。
说到低压断路器运行中温升过高的问题,这里电工天下编,为大家解释另一个问题,那就是:低压塑壳断路器允许最高工作温度是多少?
塑壳断路器的正常工作温度要求为-5~40摄氏度,不过超过40摄氏度也不是不可以使用,在40-60度之间只是需要降容使用的,在60度时只能达到额定的75%左右。
小知识:断路器的使用环境温度范围是多少?
在实际使用过程中,当环境气温较低时,断路器传动机构的摩擦力明显增大,常温情况下断路器的分、合闸操作力显然满足不了克服低气温时机构的摩擦力要求,导致分、合闸不能到位。
假如此时开断、关合短路故障电流时,势必会出现异常,甚至发生爆炸。
断路器的使用环境温度多数标称都为-30℃~+40℃。
为避免低压断路器温升过高现象的频繁出现,做好低压断路器的日常维护是很有必要的,因此,下面(电工天下 www.dgjs123.com)为大家介绍低压断路器运行维护的相关知识。
低压断路器的运行维护要点
低压断路器的正常运行,是配电装置安全运行的重要条件,为保证配电装置的安全运行和用电安全,低压断路器在运行中应认真做好维护工作。
低压断路器的运行维护要点
一、万能式断路器的运行维护
(1)运行中检查:
1、负荷电流是否符合断路器的额定值;
2、过载的整定值与负载电流是否配合;
3、连接线的接触处有无过热现象;
4、灭弧栅有无破损和松动现象;
5、灭弧栅内是否有因触点接触不良而发生放电响声;
6、辅助触点有无烧蚀现象;
7、信号指示与电路分、合状态是否相符;
8、失压脱扣线圈有无过热现象和异常声音;
9、磁铁上的短路环绝缘连杆有无损伤现象;
10、传动机构中连杆部位开口销子和弹簧是否完好;
11、电动机和电磁铁合闸机构是否处于正常状态。
(2)使用维护事项:
①在使用前应将电磁铁工作极面的锈油抹净;
②机构的摩擦部分应定期涂以润滑油;
③断路器在分断短路电流后,应检查触点(必须将电源断开),并将断路器上的烟痕抹净,在检查触点时应注意: 1)如果在触点接触面上有小的金属粒时,应用锉刀将其清除并保持触点原有形状不变; 2)如果触点的厚度小于1mm(银钨合金的厚度),必须更换和进行调整,并保持压力符合要求; 3)清理灭弧室两壁烟痕,如灭弧片烧坏严重,应予更换,甚至更换整个灭弧室。
④在触点检查及调整完毕后,应对断路器的其他部分进行检查: 1)检查传动机构动作的灵活性; 2)检查断路器的自由脱扣装置(传动机构与触点之间的联系装置),当自由脱扣机构扣上时,传动机构应带动触点系统一起动作,使触点闭合。当脱扣后,使传动机构与触点系统解脱联系。 3)检查各种脱扣器装置,如过流脱扣器、欠压脱扣器、分励脱扣器等。?
二、塑壳式断路器的运行维护
(1)运行中检查:
1、检查负荷电流是否符合断路器的额定值;
2、信号指示与电路分、合状态是否相符;
3、过载热元件的容量与过负荷额定值是否相符;
4、连接线的接触处有无过热现象;
5、操作手柄和绝缘外壳有无破损现象;
6、内部有无放电响声;
7、电动合闸机构润滑是否良好,机件有无破损情况。
(2)使用维护事项:
1、断开断路器时,必须将手柄拉向"分"字处,闭合时将手柄推向"合"字处。若将自动脱扣的断路器重新闭合,应先将手柄拉向"分"字处,使断路器再脱扣,然后将手柄推向"合"字处,即断路器闭合;
2、装在断路器中的电磁脱扣器,用于调整牵引杆与双金属片间距离的调节螺钉不得任意调整,以免影响脱扣器动作而发生事故;
3、当断路器电磁脱扣器的整定电流与使用场所设备电流不相符时,应检验设备,重新调整后,断路器才能投入使用;
4、断路器在正常情况下应定期维护,转动部分不灵活,可适当加滴润滑油;
5、断路器断开短路电流后,应立即进行以下检查: 1)上下触点是否良好,螺钉、螺母是否拧紧,绝缘部分是否清洁,发现有金属粒子残渣时应予清除干净; 2)灭弧室的栅片间是否短路,若被金属粒子短路,应用锉刀将其清除,以免再次遇到短路时,影响断路器可靠分断; 3)电磁脱扣器的衔铁,是否可靠地支撑在铁芯上,若衔铁滑出支点,应重新放入,并检查是否灵活; 4)当开关螺钉松动,造成分合不灵活,应打开进行检查维护。
6、过载脱扣整定电流值可进行调节,热脱扣器出厂整定后不可改动;
7、断路器因过载脱扣后,经1~3min的冷却,可重新闭合合闸按钮继续工作;
8、因选配不当,采用了过低额定电流热脱扣器的断路器所引起的经常脱扣,应更换额定电流较大的热脱扣器的断路器,切不可将热脱扣器同步螺钉旋松。断路器热脱扣在超过规定的额定值下使用时,将因温升过高而使断路器损坏。
相关文章
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
户内高压隔离开关如何安装运行?
户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
隔离开关运行异常怎么办?
有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。
时间:2021-01-18 08:15:59
如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护
有关高压负荷开关的运行与维护项目,检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹,检查高压负荷开关的灭弧装置的完好性,操作传动机构各部位是否完整等。
时间:2020-01-29 07:15:17
隔离开关的运行与维护项目有哪些?
隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。
时间:2020-01-29 07:14:11
少油断路器的运行状态,少油断路器的型号含义
在少油断路器的运行过程中,怎么来判断断路器的运行状态,可以从四个方面入手,通过查看分闸弹簧、信号等的运行状态,来判断少油断路器是否运行正常,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-01-05 10:16:25
少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行
对断路器做好日常巡检,可以保证断路器的安全运行,这里介绍下少油断路器八大的日常巡检项目,针对少油断路器的套管及绝缘子瓷质,断路器各部位是否漏油等进行日常巡检。
时间:2020-01-05 10:07:43
高压隔离开关运行维护与检查内容
有关高压隔离开关运行维护与检查内容,高压隔离开关在运行中的维护工作很重要,检查与维护内容包括触头温度、接触部位有无缺损、检查部件情况、刀片与触头的接触、定期检查瓷件绝缘等。
时间:2019-11-03 20:14:50
- 上一篇:电器设备中断路器老跳闸是什么原因
- 下一篇:低压断路器与熔断器混合使用的常见问题总结