隔离开关的运行与维护项目有哪些?
来源:电工天下时间:2020-01-29 07:14:11 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的运行与维护项目,隔离开关与配电装置的运行与巡视要求,隔离开关的六项维护项目,检查触点或刀片,检查隔离开关的底座是否良好等。
隔离开关的运行维护项目

一、隔离开关运行
1、隔离开关应与配电装置同时进行正常巡视。
2、检查隔离开关接触部分的温度是否过热;
3、检查绝缘子有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子在胶合处有无脱落迹象;
4、检查10kV架空线路用单相隔离开关刀片锁紧装置是否完好。
二、隔离开关维护项目
清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;
用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;
1、检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;-- 电工技术之家
2、检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;
3、检查软连接部件有无折损、断股等现象;
4、检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂;
5、检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;
6、检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。