高压电容器额定电流怎么计算?

来源:电工天下时间:2022-02-15 10:46:02 作者:老电工手机版>>

高压电容器额定电流的计算方法

过流整定计算:Iac=Krel*Kw*In /Kta Krel可靠系数取2-2.5倍 ,Kw接线系数,In电容额定电流,Kta电流互感器变比,带时限时间取0.1-0.2秒。

速断电流流整定计算:Iac=Kw*(3~5)In /Kta (3~5)倍In 按冲击合闸不误动作选,还需要验算下灵敏度是否满足要求。

高压并联电容器的电流计算方法

1、电容器为三相电容时:

(不论星型Y和三角型Δ接法,不考虑COSΦ)。I=P/√3U P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。

2、电容器为单相时:

a、当标称电压为U/√3时,I=P/(U/√3) 即I=√3(P/U) P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。

b、当标称电压为U时 ,I=P/U P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。低压380V系统,要求并联电容器为三相、星型接法、中性点不引出,一般用滤波电容比较合适。

相关文章
  • 高压电容器符号表示方法

    高压电容器符号表示方法

    高压电容器符号表示方法,第一个字母为系列代号,B表示并联电容器。第二个字母为高压电容器中液体介质的代号,F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯。使用苄基甲苯的高压电容更适合用于天气寒冷的区域。

    时间:2022-02-26 08:48:48

  • 高压电容多少时间放电,有哪些放电方法

    高压电容多少时间放电,有哪些放电方法

    高压电容多少时间放电,有哪些放电方法?以下是高压电容器的几种放电方法,不同的放电方法,其接线方式及注意事项是不同的,下面来看下。

    时间:2022-02-26 08:45:38

  • 高压电容器的容量是多少

    高压电容器的容量是多少

    高压贴片电容472的容量是4700PF,电容的容量标识的几种方法:直接标识:47uf/25V容量47uf,电容耐压25v。使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf。

    时间:2022-02-26 06:12:28

  • 高压电容运行一般要求

    高压电容运行一般要求

    在使用高压电容器时,高压电容运行的一般要求包括如下几点,电容器上要标出基本参数,电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,电容器周围环境要无易燃、易爆危险物等。

    时间:2022-02-11 11:17:28

  • 运行中高压电容器的检查项目

    运行中高压电容器的检查项目

    对运行中的高压电容器进行检查时,需要检查的项目主要包括如下几项,电容器要在额定电压下运行,电容器应在额定电流下运行,检查电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏等现象。

    时间:2022-02-11 11:16:25

  • 高压电容器组运行操作时的几点注意事项

    高压电容器组运行操作时的几点注意事项

    高压电容器组运行操作时的几点注意事项,正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-11 11:13:25

  • 电容器电压与电流之间的关系

    电容器电压与电流之间的关系

    电容器电压与电流之间的关系,电容上的电压不能发生突变,常利用电容的这种特性对电路元件进行过电压保护。在直流电路中电容相当于断路(开路)。

    时间:2022-01-30 07:18:48

  • 高压瓷片电容损坏原因及结果有哪些

    高压瓷片电容损坏原因及结果有哪些

    104容量很少做到100V额定电压,如果长期将这种电容置于100V的环境中,就可能会造成瓷片内部过热,最终导致热击穿。那么,高压瓷片电容烧坏原因及后果有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-01-28 07:46:44

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有