电容器容值怎么算,电容器容值的计算公式
来源:电工天下时间:2020-04-11 20:09:38 作者:老电工手机版>>
有关电容器容值的计算公式与方法,电容单位换算方法,电容器的电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,电容器容量的定义和理解,电容器电容大小计算式。
电容器的容值计算公式
电容器的电容基本功能是把储存的电能转换成其他形式的能量,来看下面的知识,帮助大家理解电力电容器的电容。
电能计算:E=Q*U (E-电能)
单位:焦耳(J)
Q-电量,库仑(C)
U-电压,伏特(V)
常用计算变换:E=Q*U=I*t*U
I-电流,安培(A);t-时间,秒(s)。
电容器容量的定义和理解:以水容器为例,水压的产生跟水位有关,水位显然又跟水量有关,但是水量与水位并不是唯一的对应关系,一个水桶和一个饮水杯装十厘米高的水位产生的水压是相同的,但是显然水量是不同的。
电容器也是这样的,所以,人们规定让一个电容器极板两端电压U(单位:V)升高1伏特所需要的电量Q(单位:c)之间的关系叫做电容器的容量C,其单位是法拉(F),故C=Q/U ,这里的C表示电容量的名称,而库仑C是表示单位。1库仑=1安培*秒,转换成常用的充电电池相关的安时概念就容易了解其间的关系:1库仑=1安培*秒=1/3600安时。
电容器电容大小计算式:由于电容器的电压和电量是一对相互影响的物理量,所以不能直接套用电压不变时候的电能计算公式,最后求得电容器储能计算公式Ec=1/2CU︿2。
例:试求一个充电后的电压达230V,容量是200μF的高压电容器的能量。
Ec=(0.0002*230*230)/2= 5.29焦耳。
电容的计算公式
课本上电容的计算公式为:C=Q/U
Q为电容器极板所存的电荷(K)
U为电容两端电压(V)
C是电容量(F)
计算电机的启动电容,就按——单相电容式电机电容量的简单计算:
C=I'×10^6/(2πfU')=...≈10k·P/(88π·cosφ)
式中 k 电流系数,取值0.5~0.7
P 电机额定功率(W)
f 电源频率(Hz) (50)
U 额定电压(V)
U' 电容器额定电压,一般选400V
cosφ 功率因数
1、电容容值换算
电容的容值交集如何换算?
法拉 毫法 微法 皮法 前者是后者1000倍 1F=1000 mF 1mF=1000 μF 1μF=1000 nF1nF=1000 pF 4
2、电容单位换算
标有10000MFD/450VDC的电解电容的容量是多少?
1F=1,000,000uF
1uF=1,000nF
1nF=1000pF
电容单位换算,,统计如下:(法;毫;微;纳;皮) 1F(法拉)=1000mF(毫法) ,1(毫法) =1000uF(微法) ,1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。
规则:单位省略表示为pF,例如 101(pF)=10 * 10^1 = 100pF = 0.1nF; 104(pF)=10 * 10^4 = 100000pF = 0.1uF; 105(pF)=10 * 10^5 = 1000000pF = 1uF。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏
在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32