高压电容器组运行操作时的几点注意事项
来源:电工天下时间:2022-02-11 11:13:25 作者:老电工手机版>>
高压电容器组运行注意事项
1、正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器;
2、恢复全变电所送电视的操作顺序与停电相反,应先合上各支路的断路器,最后合入高压电容器组的断路器.事故情况下,全厂无电后,必须将高压电容器组的支路断路器先断开。
3、高压电容器的保护熔断器突然熔断时,在未查明原因之前,不可更换熔体恢复送电。
4、高压电容器禁止在自身带电荷时合闸
如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。如果电容器刚断电即又合闸,因电容器本身有存储的电荷,电容器承受的电压能达到2倍以上的额定电压,不仅有害于电容器,还可能烧断熔断器或断路器跳闸,从而就会造成事故。
因此,高压电容器严禁带电荷合闸,以防止产生过电压。高压电容器组再次合闸,应在断电3分钟后进行。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?
运行电容1UF坏了能用两位法代替吗?题主可能是问1UF电容坏了,可以用2UF的代替吗?如果电压等级相同,完全可以。电容串联后容量降低,并联后容量增加。两个2微法电容串联可以代替1微法,前提条件是耐压要足够。
时间:2022-05-10 18:21:20
- 上一篇:新装电容器组投运前检查项目有哪些
- 下一篇:高压电容器组投入或退出运行时注意哪些问题