高压并联电容器有哪些使用要求
来源:电工天下时间:2022-02-15 10:41:45 作者:老电工手机版>>
高压并联电容器的使用要求,参考如下:
1、电容器应有标出的基本参数等内容的制造厂铭牌。
2、电容器周围环境无易燃易爆危险的,无剧烈冲击和震动。
3、电容器安装运行地区环境温度范围,BFM型电容器为-25℃~45℃,BAM型电容器为-40℃~+45℃。海拔高度不超过1000米。对安装地点海拔高度超过1000米的电容器。
4、电容器运行使用应配置放电设备;
5、电容器正常的运行时,允许过电压在1.1倍额定电压下长期运行。允许过电流,电容器组在1.3倍额定电流下长期运行。
6、电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的-5%~+10%,三相电容器中任何两线路端子间测得最大值与最小电容值之比应不大于1.06。
7、电容器在工频额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切值(TGδ)≤0.0005。
注:内部装有放电电阻或熔丝的电容器,其损耗角正切值允许增加0.0001。
8、内部装有放电电阻的电容器,与电源断开后,能在10分钟内由额定电压的峰值降到75伏以下。若要在5分钟内由额定电压的峰值降到50伏以下,则应在订货时加以说明。
9、三相电容器内部为星形接线,每相均加有放电电阻。
高压电容器组运行操作时的几点注意事项
高压电容器组运行操作时的几点注意事项,正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器,下面具体来了解下。
运行中高压电容器的检查项目
对运行中的高压电容器进行检查时,需要检查的项目主要包括如下几项,电容器要在额定电压下运行,电容器应在额定电流下运行,检查电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏等现象。
相关文章
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏
可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
电容串联与并联方式的三个不同
有关电容串联与并联的知识,电容串联是指把多个电容连接起来,电容并联是指把多个电容并联并列地连接起来,除此之外电容串联与并联方式的不同之处还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-05-22 07:20:39
- 上一篇:平行板电容器的计算公式
- 下一篇:电解电容器耐压的检测步骤详解