高压电容器组投入或退出运行时注意哪些问题
来源:电工天下时间:2022-02-11 11:14:45 作者:老电工手机版>>
高压电容器组投入或退出运行时的注意事项
1、禁止高压电容器组带电荷合闸。
2、高压电容器组所接的母线的电压超过电容器的额定电压的1.1倍或电容器的电流超过其额定电流的1.3倍时,高压电容器组应退出运行。电容器室的温度超过±40℃范围时,高压电容器组亦应退出运行。
3、当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:电容器爆炸;电容器喷油或起火;瓷套管发生严重放电、闪络;接点严重过热或熔化;电容器内部或放电设备由严重异常响声;电容器外壳有异形膨胀。
4、正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行要根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。