高频变压器线径的确定方法
来源:电工天下时间:2020-06-12 15:46:34 作者:老电工手机版>>
有关高频变压器线径的确定方法,高频变压器线径的计算公式,高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时,另外要计算不同频率时导体的穿透深度。
高频变压器线径的确定方法
高频变压器线径的确定根据公式:D=1.13*SQRT(I/J),J是电流密度(A/mm^2)。
高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。
公式:d=66.1/SQRT(f)
计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线
例如:
1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可知:采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法
关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
用行灯变压器升压或降压方法
用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34