变压器油温过高怎么办?
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:54:05 作者:老电工手机版>>
什么原因会导致变压器油温过高,变压器油温过高的原因包括:分接开关接触不良,线圈匝间短路,铁心硅钢片片间短路等,知道了油浸或变压器油温过高的主要原因,参考本文的办法解决。
变压器油温过高的原因
运行中的变压器,有时其油温升高,超过许可限度,在此浅析其原因,供检修参考。
当发现变压器油温过高时,应检查变压器的负荷大小以及冷却油的温度。同时与以往的同样的负荷时的温度相比较,检查温度计本身是否失灵。
若以上检查均正常,但是油温比以往条件下高,且温升继续加大,则有可能是变压器内部故障.
一般油浸式变压器内部故障的几种情况:
1、分接开关接触不良。
运行中分接开关的接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大,从而导致接触点的温升而发热,非凡是在倒换分接头后和变压器过负荷运行时,更易使分接开关接触不良而发热,引起变压器油温过高。分接开关是否接触不良可以通过测量线圈直流电阻来确定。
2、线圈匝间短路。
当几个相邻线圈匝间的绝缘损坏,它们之间将会出现短路电流.此短路电流使油温迅速上升.造成线圈绝缘损伤的原因很多,包括:外力、高温、制造工艺等多方面的原因。引起匝间短路的主要原因是过电流和过电压。测量线圈匝间是否短路,可以通过测量线圈的直流电阻和取油样化验来确定。
3、铁心硅钢片片间短路。
由于外力损伤或绝缘老化等原因,使片间发生短路,造成铁心涡流损耗增加而局部过热。此外,穿心螺杆绝缘损坏也是造成涡流的原因。
以上介绍了油浸或变压器油温过高的原因,主要由哪个部位引起的,需要结合变压器油温、声音等情况具体分析。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器温升极限值的对照表
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类
油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
- 上一篇:变压器短路损坏的故障形式与特点
- 下一篇:变压器轻瓦斯动作故障的五个原因