变压器常见故障与检修方法

来源:电工天下时间:2019-07-08 17:09:10 作者:老电工手机版>>

有关变压器的常见故障,变压器故障现象与原因分析,包括异常响声、温度异常、线路泿涌电流等变压器故障,并提供了常见的变压器故障的维修处理方法。

变压器常见故障与检修方法

本节重点介绍变压器在运行过程中的常见故障及简单的修复方法。

以下讲到的变压器故障现象,有些是变压器共有的现象,有些只能出现在大容量的电力变压器,至于修复方法,也只能是对小故障的修复,如果是较故障,就只能在专业维修厂家有专业的工具有设备进行修理了。

一、变压器常见故障现象及原因

1、异常响声

1)音响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动。

2) 音响中夹有水的沸腾声,发出 " 咕噜咕噜 " 的气泡逸出声,可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零件严重发热使油气化。分接开关的接触不良而局部点有严重过热或变压器匝间短路,都会发出这种声音。此时,应立即停止变压器运行,进行检修。

3) 音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。

2、温度异常

变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势。

引起温度异常升高的原因:① 变压器匝间、层间、股间短路; ② 变压器铁芯局部短路; ③ 因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热; ④ 长期过负荷运行,事故过负荷;⑤ 散热条件恶化等。

3、线路泿涌电流

线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障等异常现象。

4、制造工艺不良

线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足。

5、绝缘老化

变压器长期处于超过铭牌功率工作状态下的变压器。最终造成变压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后,纸强度降低。因此,外部故障的冲击力就可能导致绝缘破损,进而发生故障。

二、变压器故障的维修处理方法

1、引线部分故障

检测方法:三相直流电阻不平衡或某相电阻无穷大,根本不导通。

处理方法:确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。

2、线圈故障

检测方法:通常发生线圈故障多会闻到焦糊味。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻 “ 零 ” ,直流电阻增大并不稳定。

处理方法:确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。

3、绝缘下降

检测方法:变压器定期作绝缘电阻试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。

处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。

4、铁芯故障

检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于 10 兆欧应检修。 处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。

5、对于层数成双的低压线圈,弯头处绝缘受伤,出现裂纹。

处理的方法:是将弯头处已击穿的旧绝缘清除掉,或更换整个低压线圈。

6、铁芯故障引起击穿。

铁芯故障有铁芯片间绝缘损坏、铁芯局部熔化、接地片断裂及夹件松动等。如损坏部分不大,在损坏处再涂一层绝缘漆即可。铁芯局部熔化通常是由于铁芯螺栓的绝缘损坏使铁芯片短路、片间绝缘严重损坏或铁芯接地不正确等造成。处理方法是,将烧熔部分刮净,再涂上绝缘漆。

相关文章
  • 常见的微电机类型有哪些

    常见的微电机类型有哪些

    微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。

    时间:2022-09-14 15:07:15

  • 中压配电网的常见接线方式

    中压配电网的常见接线方式

    有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

    时间:2022-09-10 09:15:49

  • 油浸式变压器起火常见的扑救方式

    油浸式变压器起火常见的扑救方式

    火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。

    时间:2022-08-09 09:41:22

  • 变压器套管与引线故障及其它故障问题

    变压器套管与引线故障及其它故障问题

    有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。

    时间:2022-05-04 06:14:22

  • 变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

    有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 06:13:16

  • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

    首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

    时间:2020-11-16 11:07:27

  • 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

    有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。

    时间:2020-08-07 11:19:28

  • 电源变压器的常见故障有哪些

    电源变压器的常见故障有哪些

    有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

    时间:2020-08-05 11:29:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有