变压器检修前的准备工作有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:40:48 作者:老电工手机版>>
变压器检修前的准备工作具体如下:
1、检修任务的下达及接受均以检修任务书为准,检修人员接到任务书后,根据提出的缺陷和要求决定检修项目和检修方法。
2、在进行检修前,先准备运输起重拆装工具、滤油设备等,并准备各种记录表格和纸张。
3、检修前的试验,检修前应进行预检,初步确定变压器缺陷:
(1)绝缘油检查是否臭味并作油简化、耐压等试验;
(2)摇测绝缘电阻及吸收比;
(3)测量直流电阻,将结果记入检修任务书内。
4、变压器器身检修前的作业项目:
(1)清理现场,拆除妨碍施工的母线及某些架构、装设安全围栏,备齐消防及急救防雨防风砂器材,装设检修电源及照明设施;
(2)工具器材运输及安装;
(3)检修前测一次直流电阻、介质损耗值、绝缘电阻及作油样试验;
(4)排油:必要时滤油或准备好合格油;
(5)拆除保护测量、信号等二次回路的连线和接地线;
(6)拆除及检修清扫冷却装置,如风扇电机等;
(7)拆除及检修吸湿器、净油器、继电器、温度计、蝴蝶阀等,并对继电器进行试验;
(8)拆除及检修套管,分接开关操作机构,并对套管进行试验;
(9)确认器身检修的条件具备时,即可拆除油箱的螺栓,检查并证实油箱与器身完全脱离后方可吊出器身,进行器身检修;
(1)如果上述各项中所列某些变压器组件必须进行较长时间的检修,应在器身检修前的若干天事先拆下检修。如果已确定器身需要干燥时,则可以推迟在器身干燥的同时进行。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
- 上一篇:变压器拆卸和吊芯工作及质量标准说明
- 下一篇:变压器常见故障的预防措施