变压器冷却器全停怎么回事?(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-23 10:39:41 作者:老电工手机版>>
变压器冷却器全停怎么回事?
关于变压器冷却器全停的问题,主变冷却器全停必须满足什么条件才可以,主变全停时油温高于75度时,20分钟后全停,主变全停时油温低于75度时,60分钟后全停。
一、变压器冷却器全停的过程:
0.主变冷却器全停并不是立即引起机组跳闸,必须满足主变的油温达到一定的温度和主变冷却器全停这两个条件才去使机组跳闸的。这在主变的冷却器控制回路中都有设计的。
1.应该可以通过油温闭锁出口跳闸,变压器满载运行过程中,如果冷却器全停故障,所有冷却器退出运行,变压器油温将很快上升到主变油温保护定值,可以通过主变油温故障跳闸,减少机组非停次数。
主变冷却器故障,加闭锁条件是比较可行的,这样可以减少机组非停次数。
采取紧急降负荷,迅速判定故障类型,如果系电源故障,在主变冷却器风扇正常且主变内部油泵运行正常的情况下,临时加入冷却器风扇电源。
但这都需要经过电厂总工和部门专业工程师和部门主管同意,才允许实施。
2.按照变压器运行规程(DL1995)冷却器全停温度没有达到75度,1小时也要全停,所以我们厂没有油温闭锁,但我认为应该加油温闭锁,防止非停,宁可降出力也不非停。
3.主变全停时油温高于75度时,20分钟后全停;
主变全停时油温低于75度时,60分钟后全停。
4.冷却器全停是否跳闸一般看变压器容量
现代电厂采用的变压器,一般磁阻较小,所以只有大型变压器才采用冷却器全停跳闸的方式来保护变压器,时间一般为20分钟,这跟变压器油温和绕组温度无关。
变压器同时具有油温和绕组温度高跳闸的非电量保护,它的目的是当变压器过载时保护变压器的,一般定值是油温95度,绕组120度跳闸。
5.我厂两台主变为强油循环风冷变压器,当冷却系统故障切除全部冷却器时,允许带额定负载运行 20min。如 20min 后顶层油温尚未达到 75℃,则允许上升到 75℃,但在这种状态下运行的最长时间不得超过 1h。 达到整定值后非电量保护动作于全停。
二、变压器冷却器的处理方法
变压器冷却器全停如何处理?
在大型变压器运行中 , 出现两组冷却器全停事故使主变压器跳闸或被迫减负荷的情况经常发生。变压器运行中 , 冷却器全停 , 多属于冷却器电源故障及电源、自动切换回路故障 引起 , 此时将发 " 冷却器全停 " 中央信号。对冷却器全停故障 , 若不及时处理使冷却器恢复 运行 , 则在全停时间超过 2。mn 或油温超过跳闸整定值时不同厂家规定不一样 , 变压器会自动跳闸。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53