变压器铭牌标识容量及计算方法总结
来源:电工天下时间:2022-08-14 20:33:55 作者:老电工手机版>>
在变压器的铭牌上标识有容量大小,变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右,在永久性供电系统中变压器的负荷率一般取60%~70%,以下介绍了变压器铭牌标识容量及计算方法,供大家参考。
变压器铭牌标识容量和计算方法
变压器的容量大小为计算负荷量的1.15倍左右,对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为好。但是,变压器的额定容量是按一定等级制造的,在选用时要选容量相近、大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06kVA,则变压器计算容量为100kVA,按容量等级可以选择100kAV的变压器。
说明:单台变压器的容量不能大于1000kVA,当负荷较大时,可以选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次,注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
1、计算负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率=(电脑300W X 10台)+(空调2kW X 4台)=11kW
2、计算三相总功率的大小
11kW X 3相=33kW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤之一,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33kW/0.8=41.25kW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25kW/0.85=48.529kW(需要购买的变压器功率),在购买时应选择50KVA的变压器。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:低压变压器的漏电保护的装设要求
- 下一篇:变压器铁芯故障类型与测试方法





