变压器输出电压忽高铁低是什么原因
来源:电工天下时间:2022-08-09 09:32:11 作者:老电工手机版>>
一是变压器一次侧电压不稳波动大,二是变压器二次侧所带负荷波动大,当负荷大于变压器容量时二次侧电压降低,当负荷降至变压器容量能承受的范围内,电压又会升起。
1、内部因素
变频器负载处有大功率电器启动造成电压瞬间下降,等到大功率电动机启动完毕电压恢复正常,这是最为常见的原因。
2、外部因素
一次高压线路有多台变压器使用而压降明显,通常都是接近高压用电末端,当前端几台变压器用电量增大就会影响到末端的几台变压器电压,所以变压器的电压忽高忽低基本上都是由于用电量增大而导致的,不必太在意,调整好企业内部用电继电保护即可。
忽略变压器本身存在的问题,假定变压器为理想变压器(所谓的理想变压器即导磁率为无穷大,铁芯中无损耗),可以得到变压器输出端电压和高压侧输入电压之间存在数值公式U1/U2=N1/N2
如果不是带载调压变压器可将N1/N2看做定值,那么变压器的输出电压只与高压侧输入电压存在正比关系。
造成变压器输出电压波动的可能原因有:
1、高压侧电压不稳,引起变压器输出电压出现波动的情况。
2、变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。
3、附近电网中有大型设备正在启动或停车,大电流对电网造成的冲击。
相关文章变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
逆变变压器偏磁原因及预防措施

偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
- 上一篇:配电变压器S9、S10和S11的区别是什么
- 下一篇:高频变压器的二种理线工艺标准