配电变压器S9、S10和S11的区别是什么
来源:电工天下时间:2022-08-09 09:28:59 作者:老电工手机版>>
S9、S10、S11属于油浸式配电变压器,配电变压器设计序号越大,变压器越先进,变压器的能耗越少,如S11型优于S10型,S11型优于S9型及S10型。
说明:S11型比S9型空载损耗低5-10%,但S11型价格较贵,S9、S10和S11变压器的负载损耗都是一样的。
s9系列配电变压器是20世纪80年代中期,我国参照国际先进损耗水平统一设计开发的,其空载损耗比之前S7系列降低8%,负载损耗比S7系列降低25%左右。为了节约电能、推广新技术产品,国家己规定1998年底淘汰s7系列产品,推荐S9和新s9及S11系列产品。
S11系列变压器是由非晶合金铁芯低损耗配电变压器,按其铁芯结构分为有卷铁芯和叠铁芯两种,S11系列电力变压器比S9系列产品空载损耗降低了40%左右,两种系列变压器的负载损耗相差不太大。
因此,对于负载率较低的居民用电的配电变压器和负载随季节、昼夜变化悬殊、负载率低的农村配电变压器,采用非晶体合金铁芯S11系列变压器更具有优越性。
S9、S10、S11系列的三种型号的配电变压器的主结构完全一样,配电变压器的型号不同,只表示变压器性能水平不同。
不管是S9,还是S10和S11,它们的负载损耗都是一样的。但是,S11的空载损耗比S9的下降了40%,S10没有正规的国家标准,只是一些厂家自行推出的,空载损耗应介于S9与S11之间。