变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

来源:电工天下时间:2020-03-24 13:26:02 作者:老电工手机版>>

关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位,一起来了解下。

一、变压器档位的变换问题

一台变压器,3个档位,高压分别是10750、10500、10250。低压400。假如运行位置在2档,一次电压10500V,二次电压400V。要求把二次电压降低到380V。请问。档位应该是调高一档还是调低一档。怎样计算,计算公式是什么?

调高一档,分接位置放在10750V这一档。

1、原来你的变压器,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。

2、分接开关放在一档(10750V一档),而电网电压仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。

3、这时低压的匝数没有变化,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了:400*(1-0.0238)=390.48V(低压空载时)。

4、都是线电压之比,不管变压器是什么接法。如果是Yyn0接法你很好理解。

5、如果是Dyn11接法会怎么样呢?高压的相电压等于线电压,高压往一档调,原来的10500V下的匝数变多了,也就是每匝电势降低了2.38%。(我们都用相的匝数或电压来计算)低压是y接,那么线电压在400时,相电压是400/1.732=231V。此时相电压为231*(1-0.0238)=225.5V。

再换回线电压。225.5*1.732=390.58V(小数点后面是计算误差)。

变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

二、变压器档位高低的区别

变压器档位高低其变比大小不同,比如有3档的变压器,Ⅰ当+5%,Ⅱ档额定,Ⅲ档-5%。或者说ⅠⅠ档变比为10.5/0.4KV,Ⅱ档变比为10/0.4KV,Ⅲ档变比为9.5/0.4KV。可以根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 变压器输出电压有点高怎么办

    变压器输出电压有点高怎么办

    变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-10 05:29:17

  • 变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-09 10:14:30

  • 变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

    时间:2022-07-26 10:37:12

  • 变压器档位高低有什么区别

    变压器档位高低有什么区别

    有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么。

    时间:2022-07-26 10:28:36

  • 变压器的运行分接档位的使用方法

    变压器的运行分接档位的使用方法

    关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

    时间:2022-07-26 10:16:11

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 巧用变压器升高与降低电源电压

    巧用变压器升高与降低电源电压

    巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。

    时间:2022-06-02 14:48:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有