发电机进相运行是什么意思?(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-18 09:49:29 作者:老电工手机版>>
【发电机进相运行是什么意思?】
发电机的进相运行表示什么含义,什么是发电机的迟相运行,二者在概念上有什么区别,制约发电机进相运行的主要因素有哪些,如果这些你都不懂,那么来看下电工天下小编整理的这篇文章,告诉你【发电机进相运行是什么意思】。
一、发电机进相运行:
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行。
当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。
同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低。
从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行。
因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素**. 当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行。
制约发电机进相运行的主要因素:系统稳定的** (2) 发电机定子端部件温度的** (3) 定子电流的** (4) 厂用电电压的**迟相:同步发电机既发有功功率,又发感性的无功功率,这种运行状态叫做力率的迟相,或称为滞后运行。发电机通常在迟相状态下运行。
进相:同步电机在运行中发出有功功率,而从电网中吸收感性无功功率时,叫做力率的进相,又称超前运行。调相:电机运行时从电网吸入有功功率,并通过调节电机的励磁电流使电机向电网发出或从电网吸入无功功率的运行方式。
二、什么是进相运行
减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行。
1)进相运行现象
1、励磁电流大幅度减少; 2、发电机定子电压降低; 3、发电机无功负荷变为负值。
2)进相运行危害
1、增加发电机有功负荷,将使发电机向不稳定方向发展,易造成发电机失稳运行甚至系统振荡事故。
2、继续减少发电机励磁电流,使发电机进相深度增加,可能导致发电机失磁保护动作或发电机失稳运行。
3、发电机进相运行,定子电流增加,定子发热增加;发电机进相运行时,定子端部漏磁通变化比增大,使得端部发热最严重,发电机定子线圈温度将持续上升。
4、发电机进相运行,发电机出口电压降低,使得6KV母线电压降低。设有低电压保护的高压电动机将跳闸;运行中的各电气设备,因母线电压降低,电流增大,导致设备发热,长时间运行会损坏设备绝缘。
3)进相运行的注意事项
1、发电机的进相运行必须严格按照调度命令进行,应按规定调节发电机进相深度。
2、发电机进相运行时,发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器低励限制器及发电机失磁保护投运正常,励磁系统无任何缺陷及异常。 3、在增减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度调节,进相运行的限制值控制在规定范围之内,且始终保持小于低励限制动作值。在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁直至告警消失。
4、发电机进相运行时,监盘人员应严密监视,使其各参数在允许范围内运行。要认真监视发电机进、出口风温,严密监视发电机定子铁芯的温度,防止发电机过热的发生。要保证发电机定子铁芯、绕组允许最高温度不超过130℃,发电机定子电压不应低于额定值的95%,应保持发电机定子电流不超过额定值。
5、发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况和机组振动情况,注意发电机各表计指示正常无摆动,防止发电机失步发生,若发生发电机失磁则按照电气运行规程中发电机失磁事故处理。
6、发电机进相运行时,应注意机组厂用电压(必须保持6KV母线电压5.9KV以上,400V母线电压360V以上)。若汽机、锅炉、脱硫专业启动6KV设备,启动前必须通知电气人员先调整6KV母线电压(5.9KV以上)。必须注意厂用母线电压偏低引起的厂用电动机过电流问题,应严密监视厂用电动机各部温度不超过允许值。
7、当系统发生故障,应迅速增加发电机励磁,使其转入迟相运行。当系统发生振荡时,进相运行机组不得干预自动增加无功;当系统及发电机发生振荡或失去同步时,应立即增加进相运行机组的励磁电流;若因网上出现跳机等原因引起网上无功大幅度波动,不应干涉发电机励磁调节器动作;发电机进相运行时,如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加该发电机励磁电流,恢复发电机迟相运行。
三、什么是发电机的进相运行?
常规情况下,由于感性负荷较多,一般发电机在发出有功功率同时,还要发出感性无功功率来满足要求。此时发电机增加励磁电压和电流,发电机功率因数滞后;
但是在高电压及超高压输电线路中,由于线路的电容效应大于负荷的感性效应,所以要求发电机发出容性无功功率来满足要求。此时发电机将降低励磁电压和电流,发电机功率因数超前运行,也叫进相运行。
发电机进相运行时,出口电压较低,厂用电电压也低。不是所有发电机都可以做到的,需要在订货时特殊要求。
按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),发电机功率因数超前(即定子电流超前电压)的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁心端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。
四、发电机调相运行和进相运行的区别
发电机调相运行是指发电机导水叶全关后,依靠系统提供的较小的有功功率维持机组在额定转速下运行,同时向系统输出大量的无功功率。
一般在系统频率较高、电压偏低时电力调度会安排个别具有调相功能的水轮发电机组转入调相运行。
进相运行一般是指发电机发出额定有功功率,但机组的励磁电流小于维持机端电压的空载励磁电流,此时机组的出口电压需要靠吸收系统的无功功率才能维持在额定。如果以四个象限来区分的话,第一象限因为既发出有功同时发出无功,为发电状态。第二象限发出无功但吸收有功,为调相状态。第三象限既吸收有功又吸收无功为电动机状态。第四象限发出有功但吸收无功为进相状态。
发电机正常运行时,向系统同时提供有功和无功,定子电流滞后于端电压一个角度,这种状态为迟相运行。当励磁电流减小至维持机端电压的空载励磁电流时,发电机靠从系统吸收无功功率维持机端电压,此时定子电流从滞后变为超前发电机端电压一个角度。故功率因数是一个小于1的负值。
五、发电机的进相运行什么含义?需要注意什么问题?
发电机的进相运行是指其功率因素是超前的,即发电机的电流超前于端电压。此时,发电机向系统输送有功功率,但从系统中吸收无功功率,励磁电流较小。
发电机进相运行的注意事项:
1)从物理意义上理解,进相运行时,由于励磁电流较小,发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定,即发电机在进相运行时其静态稳定性会降低。此时运行人员应根据实际情况来决定是否要限制发电机的出力。
2)端部漏磁将会引起定子端部的温度升高。应密切监视温度。
3)由于进相运行时,发电机出口电压可能下降,从而使厂用电电压下降,应注意厂用电的安全。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业
有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
油浸式变压器的运行温度有什么规定
有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
- 上一篇:变压器立即停止运行的9种情况
- 下一篇:变压器冷却器全停怎么回事?(图文)