110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值
来源:电工天下时间:2020-02-15 21:58:57 作者:老电工手机版>>
110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值
1、油面温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:
东北地区 西北地区 华北地区 其它地区
第一上限接点 45°C 50°C 50°C 55°C
第二上限接点 50°C 55°C 55°C 60°C
对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值如下:
东北地区 西北地区 华北地区 其它地区
第三上限接点 85°C 85°C 85°C 85°C
第四上限接点 97°C 97°C 97°C 97°C
2、线圈温度计整定值:
对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值为以上油面对应值+Δt
对于报警(第三上限接点)和跳闸(第四上限接点)的整定值以上油面对应值+Δt
Δt是被测线圈的最热点温度与变压器顶层油温的差值
Δt的取值方法:
计算值 10°C ~15°C 15°C~20°C 20°C ~25°C 25°C~30°C
取值 15°C 20°C 25°C 30°C
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41