干式变压器温控仪各指示灯的含义说明
来源:电工天下时间:2018-02-23 11:42:56 作者:老电工手机版>>
干式变压器温控仪是什么
在干式变压器中温控仪是保证风冷干式电力变压器可靠运行一种多功能电脑温控制器,温控仪具有结构简单,运行可靠,抗干扰能力极强的特点。
利用预埋在干式电力变压器三相绕组线包中的三中Pt100铂热电阻来检测干式电力变压器线包的温升,并根据温升自动控制冷却风机的启停、超温报警直至超高温跳闸以保证干式电力变压器的安全运行。
干式变压器的温控器有“黑匣子”功能,可记录停电前三个绕组线包的温度及本机的工作状态。
干式变压器温控仪指示灯的含义说明
温控仪上指示灯的6大含义:
1、显示三相温度最大值时最大指示灯亮。
2、巡回显示三相温度时巡回指示灯亮。
3、风机运行:风机指示灯亮,风机启动控制继电器触点闭合。
4、超温报警:超温指示灯亮,机内发出嘀嘀声,超温报警继电器触点闭合。
5、超温跳闸:跳闸指示灯亮,超温跳闸继电器触点闭合。
6、A、B、C三相传感器故障时相应A、B、C指示灯亮,同时风机启动控制继电器触点闭合,机器内发出嘀嘀声,超湿报警继电器触点闭合。显示器显示X—HO或X—LO,X表示故障相应。显示HO时为传感器+线断或传感器内部开路。显示LO时为传感器G或—线断或传感器内部短路,也可能未接传感器(传感器+,—,G线请参考传感器内部接线图)。
相关文章
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤
对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。
时间:2021-06-22 10:16:35
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式
有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析
干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。
时间:2019-12-19 10:14:54
三相干式变压器外形尺寸及温度控制
有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?
时间:2019-07-04 15:05:45
干式变压器型号、结构类型与容量标准
干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。
时间:2018-02-23 10:37:15
干式变压器工作温度限度要求
有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。
时间:2017-02-16 16:17:11
干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题
有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。
时间:2016-05-15 11:50:47