干式变压器一般都配有温控器,在干式变压器温控器使用前一定要做好检查工作,以确保干式变压器温控器的正常使用,小编整理了干式变压器温控器使用前9大检查项目,一起来了解下。

干式变压器温控器使用前的检查项目

1、检测并巡回显示三相线包绕组温度或只显示三相线包绕组中温度最高的一相绕组温度。巡回显示时每相显示约5秒。

2、故障声光报警:传感器故障时相应的A、B、C相指示灯亮,同时风机启动,机器内发出嘀嘀声并接通报警触点。显示器显示X—HO或X—LO,X表示出现故障相位。

3、风机启动和关闭功能:当三相线包绕组中有一相温度到设定的风机启动温度值时风机自动启动,风机启动时风机指示灯亮。当三相线包线组中没有一相温度大于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭。

4、超温报警功能:当三相线包线组中有一相温度达到设定的超温报警温度时温控器发出声、光报警,并接通报警输出端子(平时这两个端子间是断开的,报警时就会接通)提供一个开关信号,给远方的控制柜发出声光报警。

5、自动跳闸功能:当三组线包绕组中有一相达到设定的跳闸温度值时,温控器接通跳闸输出端子(平时两个端子间是断开的,跳闸时这两个端子口就会接通),以提供一个开关信号给远方的控制柜,启动跳闸电路。(为防止因偶然因素触发跳闸特设有约5S延时)。

6、手动启动关闭风机功能:按风机键,风机启动,再按风机键,风机关闭。如手动风机启动没有手动关闭风机,则风机启动约15分钟后自动关闭。

7、风机定时检测功能:为避免风机长时期不启动而锈蚀堵转损坏,特设有风机定时检测功能,定时启动时间可设定,范围为0-199小时,到设定值时温控器自动检测一次启动风机约2分钟,输入000时则取消该功能。

8、控制功能自检:可模似输入温度信号而使温控器作相应的控制。

9、“黑匣子”功能:可记录温控器断电时刻的三相线包绕组温度,以及本机的工作状态。

相关文章
  • 三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

    三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。

    时间:2022-08-12 10:31:24

  • 干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    干式变压器绕组怎么接线,干式变压器绕组接线五步骤

    对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。

    时间:2021-06-22 10:16:35

  • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-13 11:56:40

  • 干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。

    时间:2019-12-19 10:14:54

  • 三相干式变压器外形尺寸及温度控制

    三相干式变压器外形尺寸

    有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?

    时间:2019-07-04 15:05:45

  • 干式变压器型号、结构类型与容量标准

    干式变压器型号、结构类型与容量标准

    干式变压器型号、结构类型与容量标准,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,干式变压器的结构特点,以及干式变压器的主要能力。

    时间:2018-02-23 10:37:15

  • 干式变压器工作温度限度要求

    干式变压器工作温度

    有关干式变压器工作温度限度要求,干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级,其温度限制如表所示。

    时间:2017-02-16 16:17:11

  • 干式变压器的分类_干式变压器型号的热点问题

    干式变压器的分类_干式变压器型号

    有关干式变压器的分类,干式变压器型号的热点问题,干式变压器分为环氧浇注干式变压器、绝缘非包封干浸漆型式变压器,这二种干式变压器的型号与功能特点。

    时间:2016-05-15 11:50:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有