如何计算电机转速?脉冲计数法计算电机转速的方法
来源:电工天下时间:2016-04-28 04:33:02 作者:老电工手机版>>
脉冲计数法测转速只能得到平均速度
3种测速法:
1、在固定的时间内测量脉冲的个数,适用于高频信号。
3、测量一个周期内高频时钟脉冲的个数,适用于低频信号。
3、测量时间大致固定,测量N个周期内高频时钟脉冲的个数,适用于频率较低、变化较大的场合。
用单片机来测速很方便。PLC的普通计数器的计数过程与扫描循环有关,计数频率只有几十HZ,频率高时可能漏计。
如果用PLC计高频脉冲个数,需要使用高速计数器。下面用第三种方法,使用PLC的实时时钟来测时间。 来自:电工技术之家
假设测量周期约为一秒,可在被测信号的上升沿产生中断,在硬件中断组织块OB40中读取实时时钟的时间,记录中断的次数,计算从第一个上升沿开始已经经过的时间,如果超出一秒则根据信号周期数和经过的时间计算出转速。
上述方法的误差较大,时间分辨率为1ms。两次中断之间的时间和信号的周期之间也有较小的误差。优点是不需要外接硬件电路。
如果用外部高频时钟脉冲,外接硬件电路来获取被测信号整周期数的高频脉冲,可提高精度。
用这种方法和PLC为水轮机调速器测量过工频频率。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器分接头档位计算公式与方法
关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06
- 上一篇:电机干燥方法(外部干燥与通电干燥法)
- 下一篇:直线电机技术参数与选型要求