变压器绕制公式及简易算法
简易算法:
S 电源变压器矽钢片横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。
铁芯取8500高斯 。
S(截面积=铁心宽(cm)×铁心迭厚(cm))
每伏匝数取:T=450000/(8500*S)
(初级匝数+5%)
漆包线载流量取2.5A-3.5A/平方毫米
例如:测量得知S=2
每伏匝数T=450000/(8500*2)=26.47
如果没有绕过变压器线圈,可能会试验几次的,主要是缠绕过松安放不了线圈,最好有绕线机。