常用母线的类型与母线选择条件
来源:电工天下时间:2016-04-17 07:36:54 作者:老电工手机版>>
常用母线的类型与母线选择条件
母线分硬母线和软母线两种。
一、硬母线
1、母线分类
(母线按其形状不同可分为矩形母线、槽形母线、菱形母线、管形母线等多种。
(1)矩形母线是最常用的母线,也称母线排。按其材质又有铝母线(铝排)和铜母线(铜排)之分。
矩形母线的优点是施工安装方便,在运行中变化小,载流量大,但造价较高。
矩形母线平装与竖装时的额定电流是不同的,因此其散热也是不同的。
竖放母线的散热条件较好,平装母线散热条件较差,所以平装母线比竖装母线的额定电流少5%~8%:但是竖装母线受电动力的机械稳定性差些。
(2)槽形和菱形母线均使用在大电流的母线桥及对热、动稳定配合要求较高的场合。
(3)管形母线通常和插销隔离开关配合使用。目前采用的多为钢管母线,施工方便但载流容量较小。
管型母线的特点:由于它扩充了直径,所以电抗小一与相同直径母线相较,其所允许通过的工作电流要大得多。
2、矩形截面和圆形截面母线的比较
在同样截面积下,矩形母线比圆形母线的周长要大,散热面大,因而冷却条件好。此外,当交流电流通过母线时,由于集肤效应的影响,矩形截面母线的电阻也要比圆形截面小一些。
在相同截面积和相同的允许发热温度下,矩形截面母线要比圆形截面母线允许的工作电流大。
因此,35kV以下的户内配电装置多采用矩形截面母线。在35kV以上的户外配电装置中,为防止产生电晕,多采用圆形截面母线。
母线表面的曲率半径越小,则电场强度越大,矩形截面的四角易引起电晕现象,圆形截面无电场集中现象。
为减小电场强度,增加母线直径,故在llokV及以上户外配电装置中采用钢芯铝绞线或管形母线。
3、硬母线连接
硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺钉将母线压接起来,便于改装和拆卸。 来自:电工技术之家
焊接是用电焊或气焊连按,多用于不需拆卸的地方。硬母线不准采用锡焊和绑接。铜铝母线连接时,应将铜母线镀锡或用锌皮做垫片,进行压接。
4、硬母线装伸缩头的作用
物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。为了避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,应在硬母线上装设伸缩接头。
二、软母线
软母线多用于室外。室外空间大,导线间距宽,而其散热效果好,施工方便,造价也较低。
不论选择何种母线,均应符合下述几个条件:
(1)所选母线必须满足持续工作电流的要求。
(2)对于全年平均负荷高、母线较长、输电容量也较大的母线,应按经济电流密度进行选择。
(3)母线应按电晕电压校验合格。
(4)按短路热稳定条件校验合格。
(5)按短路动稳定条件校验合格。
猜你喜欢:
相关文章变频器直流母线电路示意图

变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
时间:2021-10-06 10:01:31
发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点

【发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点】发电机封闭母线是什么,发电机封闭母线的作用有哪些,离相封闭母线有外壳保护,可以杜绝相间短路的发生,减少了相间短路电动力,
时间:2017-07-14 09:13:48
- 上一篇:变压器绕制公式及简易算法
- 下一篇:变压器的分类与铭牌额定值





