有关电能表、互感器的检定原始记录保存时间,电能表、互感器的检定原始记录应至少保存多长时间,一般为三个检定周期,电能表一般保存15年,低压电流互感器一般保存20年,高压互感器一般保存30年。...
有关感应式电能表测定基本误差前对其电压线路和电流线路的要求,对其电压线路加额定电压进行预热,电流线路加标定电流进行预热,且分别不少于60 min和15 min。...
电能表的安装场所和安装位置的选择要求,电能表的五项安装要求,包括电能表的安装应考虑便于监视、维护和现场检验,电能表应安装于距地面0.8—1.8m高的范围内,电能表对环境温度与湿度的要求等。...
有关感应式电能表的基本组成构件,感应式电能表由哪些基本构件组成,感应式的电能表结构包括测量机构、补偿调整装置和辅助部件等。...
电能表现场检验的五项要求,电能表现场检验条件应符合哪些要求,包括电压对额定值的偏差,频率对额定值的偏差值,环境温度应在0—35℃之间,现场负载功率应为实际的经常负载。...
有关临时检定的4项要求,临时检定的基本要求有哪些,包括临时检定的电能表、互感器,不得拆除原封印,电能计量器具经临时检定合格的出具检定证书,不合格出具检定结果通知书等。...
有关电能计量装置安装施工工艺要求,电能计量装置安装施工工艺基本要求是什么,包括按图施工、接线准确;电气连接和接地连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好等要求。...
有关电能表按用途分类的几种类型,电能表按其用途可分为哪几类,包括单相电能表、三相有功电能表、三相无功电能表、最大需量表、复费率电能表、多功能电能表、损耗电能表等。...
有关电能计量二次回路的技术要求,35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线等。...
有关电力计量中“TV”和“TA”文字符号标志的含义,在电力计量中“TV”和 “TA”文字符号标志分别表示什么,TV表示电压互感器;TA表示电流互感器。...
全电子式电能表的特点,全电子式电能表,测量精度高,工作频带宽,过载能力强,本身功耗比感应式电能表低,全电子式电能表,在引入单片微机后,可实现功能扩展,制成多功能和智能电能表等。...
有关现场检验的定义,什么是现场检验,电能计量装置的现场检验的作用有哪些,现场检验是电力企业为了保证电能计量装置准确、可靠运行,在电能计量器具检定周期内增加的一项现场监督与校验工作。...
有关直接接入式电能表标定电流的选择要求,直接接入式电能表的标定电流如何选择,以有电能表选用时的注意事项,供大家参考。...
有关电能表的标定电流与最大额定电流的概念,什么是电能表的标定电流与最大额定电流,不同的参数是电能表的标定电流和最大额定电流,民用电能表的最大电流最高的为80A。...
有关电能表投入使用前的试验室检查项目,电能表在投入使用前,必须在试验室内经过哪些项目的检验,包括电能表的直观检查、电能表的起动试验与潜动试验,电能表的基本误差测定等。...
电能计量及计量装置的主要用途,电能计量及计量装置的作用是什么,电能计量装置在电能计量管理工作中的作用,加强关口电能计量管理,强化客户侧计量管理,确保电能计量的准确可靠、公平公正。...
五种不合理的计量方式,电流互感器、电能表与电压互感器的不合理计量方式,包括电能表与其它二次设备共用一组电流互感器,电压互感器的额定电压与线路的额定电压不符等。...
有关走字试验的目的,走字试验是检查电能表计度器的传动比与电能表的常数之间的关系是否正确,计度器本身的传动比与进位是否正常等,需要进行走字试验操作。...
金属外壳的直接接通式电能表时外壳接地问题,金属外壳的直接接通式电能表,如装在非金属盘上,外壳是否接地,电工天下小编的回答是外壳必须接地。...
有关电能表跳字退补电量的计算公式,退电量与已用电量、原正常月月电量的计算公式,需要的朋友参考下。...