当前位置:首页 > 电工仪表 > 功率表

单相功率表的接线原理图

时间:2017-01-09 21:21:10  编辑:电工  栏目:功率表
导读:

有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。

单相功率表的接线原理图
 
有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。
 
功率表通常都是多量程的,一般有两个电流量程,两个或三个电压量程。
 
现以D26一W型功率表为例说明其使用方法。
 
1、正确选择功率表的电流量程和电压量程。电流量程不能低于负载电流,同时电压量程不能低于负载电压。
 
2、功率表上标有“* ”号的电流端和电压端被称为发电机端,这是为了使接线不致发生错误而标出的特殊标记。
 
功率表的正确接法必须遵守“发电机端”的接线规则,即功率表标有“* ”号的电流端必须接至电源的一端,而另一电流端则接至负载端。电流线圈是串联接人电路的。功率表上标有“*”号的电压端可以接至电流端的任意一端,而另一个电压端则跨接至负载的另一端。
 
功率表的电压支路是并联接入被测电路的。
 
3、功率表接线方式的正确选择
 
功率表有两种不同的接线方式,即电压线圈前接和电压线圈后接。
 
① 电压线圈前接法。如图1(a)所示,适用于负载电阻远比电流线圈电阻大得多的晴况。
 
因为这时电流线圈中的电流虽然等于负载电流,但电压支路两端的电压包含负载电压和电流线圈两端的电压,即功率表的读数中多出了电流线圈的功率消耗。如果负载电阻远比电压线圈电阻大,那么引起的误差就比较小。
 
② 电压线圈后接法。如图1(b)所示,适用于负载电阻远比电压支路电阻小得多的情况。
 
此时与电压线圈前接法情况相反,虽然电压支路两端的电压与负载电压相等,但电流线圈中的电流却包括负载电流和电压支路电流。如果电压线圈的电阻远比负载电阻大,则电压支路的功耗对测量结果的影响就较小。
 
单相功率表的接线原理图
图1功率表接线方式
 
4、单相功率表测量三相功率。
 
在三相四线制电路中,若负载对称,可用一只单相功率表测量其中一相负载的功率,然后将该表读数乘以3 即为三相对称负载总功率。这种方法称为一表法,如图2所示。 
 
三相四线制电路中负载多数是不对称的,需用三个单相功率表才能测其三相功率,三个单相功率表的接线如图3所示,每个功率表测量一相的功率,三个单相功率表测得的功率之和等于三相总功率。这种方法称为三表法 
 
在三相三线制电路中,不论负载对称还是不对称,均可用两个单相功率表测三相功率。这种方法称为两表法。
 
三相总功率等于两只功率表测得的功率的代数和。两表法测三相电路的连接方法如图4所示。两功率表的电流线圈串联接人任意两线,使通过电流线圈的电流为三相电路的线电流(电流线圈的“* ”端必须接到电源侧);两功率表电压线圈的
 
“* ”端必须接到该功率表电流线圈所在的线,而一端必须同时接到没有接功率表电流线圈的第三条线上。
单相功率表的接线原理图
 
图2 对称三相负载功率测量(一表法)
 
单相功率表的接线原理图
 
图3不对称三相四线负载功率的测量(三表法)
 
单相功率表的接线原理图
图4 三相三线(对称与不对称)负载功率的测量(两表法)
 
单相功率表工作原理
 
1.功率表的结构和工作原理 功率表大多采用电动系测量机构。
 
电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:
 
定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线 圈与附加电阻串联后再并联至负载, 由于仪表指针的偏转角度与负载电流和电压的乘积成面 故可测量负载的功率。
 
2.功率的测量
 
1)直流电流功率的测量。
 
①用电压表和电流表测量直流电路功率,功率等于电压表与电流表读数的乘积,既 P=UI,式中,P 为功率(W),U 为电压(V),I 为电流(A)。
 
②用功率表测量直流电路功率,功率表的读数就是被测负载的功率。
 
2)单相交流电路功率的测量。测量单相交流电路的功率应采用单相功率表。功率表的接 线必须遵守“发电机端”规则。 功率表的正确接线应将标有“*”号的 电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至 任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
 
3)三相交流电的电路功率测量
 
①用单相功率表测量三相四线制电路功率,用3个单相功率表分别接 3 条线路,电路总功率为三只功率表读数的和。
 
②用单相功率表测量三相三线制电路功率,用两个单相功率表分别接好全部三根线,电路总功率为两只功率表的读数之和。如果负载的功率因数小于 0.5,则会有一只功率表的读数为负值,既该功率表的指针会反转。
 
为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个端钮对换,使指针往正方向偏转,这时所测得的功率为两只功率表读数之差。
 
③用三相功率表测量三相电路功率。 
 
三相功率表实际上相当于两个单相功率表组合在一 起。它有两个电流线圈和两个电压线圈,分别接于电路中,其内部接线既三相三线制电路的二功率表法。
 
如果负载的功率因数小于 0.5,则会有一只功率表的读 数为负值,既该功率表的指针会反转。
 
为了取得读数,这时需要将该功率表电流线圈的两个 端钮对换,使指针往正方向偏转,这时所测得的功率为两只功率表读数之差。
 
③用三相功率表测量三相电路功率。
 
三相功率表实际上相当于两个单相功率表组合在一 起。它有两个电流线圈和两个电压线圈,分别接于电路中,其内部接线既三相三线制电路的 二功率表法。
 
单相功率表的接线图
 
DW可编程单相功率表接线图 
 
单相功率表的接线原理图
 
单相功率表测试单相电路功率的接线图
注:单相功率表的接线原理图电工天下免费提供,若有侵犯您权益的地方,请联系我们删除。