什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
来源:电工天下时间:2022-09-13 13:23:36 作者:老电工手机版>>
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
共模干扰定义与测量方法
共模干扰是指干扰电压出现在仪表任一输人端(正端或负端)对地之间的交流信号,这种干扰又称为“对地干扰”和“纵向干扰”。
测量共模干扰电压方法:
测量共模干扰电压,可以用高阻电压表测量,也可使用数字万用表的交流电压挡进行测量。
先把电压表接在仪表输人的正端与地之间测量,然后再把电压表接在仪表输人的负端与地之间测量,通常共模干扰电压大多在几伏到几十伏范围之内。
二、共模干扰
共模干扰指的是干扰电压在信号线及其回线(一般称为信号地线)上的幅度相同,这里的电压以附近任何一个物体(大地、金属机箱、参考地线板等)为参考电位,干扰电流回路则是在导线与参考物体构成的回路中流动。
1、如何识别共模干扰?
1)从干扰源判断:雷电、附近发生的电弧、附近的电台或其它大功率辐射装置在电缆上产生的干扰是共模干扰。
2)从频率上判断:共模干扰主要集中在1MHz以上。这是由于共模干扰是通过空间感应到电缆上的,这种感应只有在较高频率时才容易发生。但有一种例外,当电缆从很强的磁场辐射源(例如,开关电源)旁边通过时,也会感应上频率较低的共模干扰。
3)用仪器测量:只要有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量、判断了,判断的步骤如下:
将卡钳卡在信号线或地线(火线或零线)上,记录下某个感兴趣频率(f1)的干扰强度;
将卡钳同时卡住信号线和地线, 若能观察到(f1)处的干扰,则(f1)干扰中包含共模干扰成份,要判断是否仅含共模成份,进行步骤三的判别;
将卡钳分别卡住信号线和地线,若两根线上测得的(f1)干扰的幅度相同,则(f1)干扰中仅含共模成份;若不相同,则(f1)干扰中还包含差模成分。
2、消除共模干扰的方法
1)采用屏蔽双绞线并有效接地。
2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽。
3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。
4)不要和电控锁等易产生干扰的设备共用同一个电源。
5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)。
6)使用差分式电路。
相关文章
低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理
有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
共模电感制作注意事项
有关共模电感的知识,在电路中需要抑制电源噪声时,就会用到共模电感,共模电感在平衡线路中可以抑制共模干扰信号,对线路正常传输的差模信号无影响,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:17:40
局部放电测量干扰四种排除方法
如何排除局部放电测量干扰,局部放电测试中的干扰及抗干扰措施,包括局放干扰的来源,局放干扰的分类,常用的抑制干扰方法等,一起来了解下。
时间:2020-06-23 10:37:53
触摸屏的电磁干扰的种类
触摸屏的电磁干扰的种类,投射式电容触摸屏结构,传感器工作原理,介绍了充电器干扰,充电器耦合阻抗,充电器开关干扰分量,充电器电源干扰分量等。
时间:2019-11-01 06:28:33
低压配电线路的电磁干扰的原理分析
低压配电线路的电磁干扰的原理分析,低压电场与配电线路中的电磁干扰分类,三相电流不平衡时,三相电流平衡工况下的电磁干扰问题分析。
时间:2016-03-09 14:29:32
高压变频器电磁干扰的产生原因与控制措施
有关高压变频器电磁干扰的产生原因与控制措施,控制系统结构和产生电磁干扰的环节,电磁兼容性分析,解决电磁干扰的硬件措施与软件抗干扰设计等。
时间:2016-03-09 12:13:58
- 上一篇:什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
- 下一篇:串模干扰与共模干扰的来源是什么