变频器有频率显示但无电压输出的问题

来源:电工天下时间:2022-06-04 13:54:27 作者:老电工手机版>>

在使用变频器时,变频器有频率显示,但无电压输出,可参考如下方法来解决:

1、变频器运行后,有运行频率,但在U、V、W之间无电压输出,应检查载波频率参数是否有丢失。

2、如果载波频率参数正常,可运行变频器,则可以用示波器检查其驱动波形是否正常。

3、如果驱动波形不正常,那么需要检查主控板CPU发出的SPWM波形是否正常,如果存在异常,则是CPU故障;如果主控板的SPWM波形正常,则要断电更换26P排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常,则是驱动电路部分有故障,需要修理或更换。