变频器过压保护和欠压保护的问题
来源:电工天下时间:2022-06-04 13:55:22 作者:老电工手机版>>
有关变频器的常见故障问题,一是过压保护(OU),二是欠压保护(LU),怎么来排查这二类故障问题,如何快速解决变频器过压保护和欠压保护的问题,下面具体来了解下。
一、过压保护(OU)
1、变频器在减速过程中出现过压保护,是由负载惯性较大引起的,此时要延长减速时间,如果仍无效,可以加装制动单元和制动电阻来消耗能量。
2、因更换电源板或主控板引起的过压保护,需要调整VpN参数电阻。
3、输入电源电压高于变频器额定电压太多,也会出现过压。
二、欠压保护(LU)
1、检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相。
2、确认下“04”值参数电阻是否适当。
3、因更换电源板或主控板所引起的欠压保护,需要调整VpN参数电阻。
4、电压检测回路,运放等器件不良,也可能出现欠压问题。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压器五类故障问题及排除方法
有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
- 上一篇:变频器有频率显示但无电压输出的问题
- 下一篇:变频器过载保护和过热保护的问题