三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法
来源:电工天下时间:2021-03-29 09:25:15 作者:老电工手机版>>
有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
三相功率的测量方法
一、三相交流电路的分类
三相交流电路按电源和负载的连接方式的不同,分为三相三线制和三相四线制两种系统,而每一种系统在运行时又有不同的情况。
二、三相功率的测量方法
根据三相电路的特点,有如下三种测量方法。
1、一表法
利用单相功率表直接测量三相三线制Y形对称电路中任意一相的功率,然后乘以3,即可得出三相所消耗的功率,如图1(a):
图1 一表法测量对称三相电路的有功功率
对于三相三线完全对称电路来说,则可按图1(b)接线方式测量;但如果被测电路的中点不便于接线,或负载不能断开,则应按图2所示的线路进行测量。
图中,电压支路的非发电机端所接的是人工中点,即由两个与电压支路阻抗值相同的阻抗接成丫形,作为人工中点。
图2 应用人工中点的一表法线路
图3 两表法测量三相三线制电路功率的线路
2、两表法
在三相三线制电路中,不论其电路是否对称,都可以用图3所示的两表法来测量它的功率(也可以测量电能)。
其三相总功率P为两个功率表读数Pt和P2的代数和,即:P=P1+P2
应用两表法时,应注意两点。
第一,接线时应使两个功率表的电流线圈串联接人电路任意两线,使其通过的电流为三相电路的线电流,两只功率表的电压支路的发电机端必须接至电流线圈所在线,而另一端则必须接至没有接电流线圈的第三线。
第二,读数时必须把符号考虑在内,当负载的功率因数大于0.5时,两功率表读数之和即是三相总功率;当负载的功率因数小于0.5时,将有一只功率表的指针反转,此时应将该表电流线圈的两个端钮反接,使指针正向偏转,该表的读数应为负,三相总功率即是两表读数之差。
3、三表法
在三相四线制电路中,不论其对称与否,都可以利用三只功率表测量出每一相的功率,然后将三个读数相加即为三相总功率,三表法测量三相四线制电路有功功率的接线如图4所示。
图4 三表法测量三相四线制电路有功功率的接线
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结
直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要
有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
电功率的国际单位是什么
电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。
时间:2022-03-15 07:03:58
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
- 上一篇:有功功率表与无功功率表的区别及参数
- 下一篇:三相功率怎么计算?三相功率计算方法