土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么
来源:电工天下时间:2022-03-31 08:07:25 作者:老电工手机版>>
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
土壤电阻率及测量方法
1、土壤电阻率
土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。
土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。
土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。
2、测量土壤电阻率的方法
对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按如下公式计算土壤电阻率。
用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm
其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m,d为钢管或圆钢直径,单位m,Rj为测出的接地电阻值,单位Ω,用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm
其中,L为扁钢长度,单位m,b为扁钢厚度,单位m,h为埋设深度,单位m。
上述方法的缺点为:由于存在接地电阻的影响,可能会造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率会随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。所以,有时会采用图B.1所示的四级法进行测量。
四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率:ρ=2πaV/I,其中:
ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm;
U为测量电压,单位V;
I为测量电流,单位A;
a为极间距离,单位m。
相关阅读:
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结
直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
土壤电阻率大小受到哪些因素影响
有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 15:35:53
土壤和水的电阻率参考值
以下土壤和水的电阻率大小,取值范围参考如下图,包括地的电阻率和绝对介电系数,土壤和水的电阻率参考值等数据,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-31 08:21:18
怎么降低土壤的电阻率大小
怎么降低土壤的电阻率大小,用什么措施可以降低土壤的电阻率,可采取的保护措施还是很多的,比如换土、深埋、外引接地、化学处理、保土等措施,效果都是可以的,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:16:35
影响土壤电阻率的因素有哪些
有关土壤电阻率的知识,影响土壤电阻率的因素有哪些,主要包括土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量的影响,土质的影响,土壤的致密性的影响,以及季节因素的影响等,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 08:13:18
- 上一篇:短路故障的二大危害
- 下一篇:影响土壤电阻率的因素有哪些