软启动器类型与软启动器选型要求
来源:电工天下时间:2017-03-09 17:28:46 作者:老电工手机版>>
软启动器类型与软启动器选型要求,软启动器选型注意哪些问题?
选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。
根据负载性质选择不同型号的软启动器。
旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。
无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。
节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。
选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护作用是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。
软启动器选型注意哪些问题?
软启动器选型注意事项:
1、首先,确认电机是多少V的,一般是380V,当然也有600V的,不过少。电机是否是异步鼠笼电机,现在的电机大部分为异步鼠笼电机,也有绕线的。软启动多适用于异步鼠笼电机。
2、知道电机的功率为多少,负载是什么。
3、软启动多装在柜子上,可以了解下软启动的尺寸,旁路是否为内置。
4、一般上面的几个问题提供下就可以知道如何选型了。选型一般是针对厂家来选型,我们利亿达的就是这样。
5、软启动判别好坏有一个很简单的方法就是谁家的软启动越重,质量一般就越好,当然这只是一般的方法,呵呵。一般的软启动的好坏,是要看所需软启动的功能,对现场坏境的适用性,ABB,施耐德的也会出现问题。
电机软启动器选型时的注意事项
一、根据负载性质的不同来选择不同类型的起动器
1、离心泵类负载: 软启附带泵控制功能。减少起动和停止时液流冲击所产生的系统“水锤”现象。最好附带欠载保护或相位颠倒保护。
2、通风机类负载: 利用软起动功能,减少皮带磨损和机械冲击,并可利用停机时制动转矩功能;
3、搅拌机、破碎机、提升机等负载: 利用附带双斜坡起动和预置低速运行的软启,避免机械损坏;
4、输送设备类负载: 利用软起动和预置低速功能,实现平滑开停,软停车消除了自由停车带来的拖动系统反惯性冲击,避免产品移位和液体溢出。
二、根据电动机的标称功率、电流及负载性质选择起动器。
1、一般软起动器容量稍大于电动机工作电流即可。
2、对一些重载负荷时应加大一档使用,如:破碎机、球磨机、提升机、长皮带、搅拌机、罗茨风机等,同时适当考虑散热因素。
三、根据所需要用的保护功能选择
过电流保护、过压保护、单项接地保护、上下口断相缺相保护、三相不平衡保护、相位颠倒保护等。
软启动器的选型要诀
软启动器的选用主要是按照启动器型号和规格来选择。
软启动器选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等,根据负载性质选择型号不同的软启动器。
旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器代替已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也能用一台软启动器去启动多台电动机。
无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。
节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。
软启动器规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,所以要考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。
相关文章
照明线路管配线敷设的9项要求
有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。
时间:2022-09-13 14:07:35
放电线圈试验项目与周期要求图解
有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
稳压器的使用规范及保养要求
有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:49:15
稳压器分为哪些类型
有关稳压器的知识,不同类型的稳压器的分类标准不太相同,稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置,每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构有不同优缺点,稳压器分为哪些类型,一起来了解下。
时间:2022-07-29 05:44:31
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法
不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
电抗器的二种类型
有关电抗器的知识,电抗器在电路中有非常重要的作用,电抗器分为交流电抗器和直流电抗器二种类型,二者在电路中的作用是不同的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-22 07:25:41
用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求
用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。
时间:2022-03-03 13:34:36
一文看懂三相电相线的颜色标准要求
三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
- 上一篇:有关消弧柜与消弧线圈七大区别
- 下一篇:细述软起动器与传统降压起动方式的区别