精确易记的细铜丝熔断电流估算公式

电工天下【电工入门】 编辑:小电工 发布时间:2016-05-08 20:45:02

铜丝熔断电流估算公式
 
铜丝不同于铅锡熔丝,钢丝的微小直径变化对熔断电流的影响较大,所以在选用时应该严格计算。

一更为精确且简单易记的公式:
铜丝熔断电流(A)   约等于    80*根号下铜丝直径(mm)的立方

例如:
 

d=O.234mm,则可算得Id=9.06A,手册值为9.4A,误差为-3.62%
当d=0.345mm时,Id=16.21A,手册值16A,误差为1.31%。