不同电缆的电流计算公式说明
来源:电工天下时间:2022-09-20 15:40:51 作者:老电工手机版>>
有关电缆电流的计算公式,第一种是单相电流的计算公式I=P÷(U×cosΦ),第二种是三相电流的计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),并介绍了电缆允许的安全工作电流口诀,供大家学习。
电缆电流的计算公式
1、单相电流
计算公式为:I=P÷(U×cosΦ),P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
2、三相电流
计算公式为:I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。
一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
即在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是,电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:
十下五(十以下乘以五),百上二(百以上乘以二)。
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三),七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。
穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。
铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。
裸线加一半(在原来已计算好的安全电流数基础上再加一半)。
导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系):
铜线 S=IL÷(54.4×U),铝线 S=IL÷(34×U),其中I-导线中通过的最大电流(A),L-导线长度(m),U-允许的压降(V),S-导线的截面积(平方毫米)。
相关文章
电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法
关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
如何计算短路电流,短路电流的计算方法
短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。
时间:2020-04-15 15:15:01
三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解
怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。
时间:2020-04-15 15:13:44
电流电压的关系_电流电压的计算公式
电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。
时间:2019-11-16 07:43:55
铜丝熔断电流估算公式使用示例
有关铜丝熔断电流估算公式的使用方法,分享一个精确且简单易记的公式,精确估算铜丝的熔断电流,为铜丝选择做参考。
时间:2019-06-23 15:51:12
负荷电流怎么算,负荷电流的计算公式(图文)
在电路中的负荷电流怎么计算,负荷电流的大小的计算公式有哪些,负荷电流是指设备正常运行情况下,负荷所吸收的电流,来看下负荷电流的几个计算公式及参数含义。
时间:2017-07-29 07:37:40
电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法
如何计算电流的大小,如何进行电流单位间的换算,来看下小编整理的电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法,希望对大家有所帮助。
时间:2017-07-27 07:10:14
- 上一篇:物理小知识之电势公式
- 下一篇:返回列表