一个好用的铜丝熔断电流估算公式

铜丝不同于铅锡熔丝,钢丝的微小直径变化对熔断电流的影响较大,所以在选用时应该严格计算。

分享一个精确且简单易记的公式,如下:

铜丝熔断电流的估算公式

以上公式中:Id--铜丝熔断电流,A
d--铜丝直径,mm

例如:
 

d=O.234mm,则可算得Id=9.06A,手册值为9.4A,误差为-3.62%(原文为-7.65%);
当d=0.345mm时,Id=16.21A,手册值16A,误差为1.31%(原文为5.625%)。