【工作票】电力线路第一种工作票(更换配电变压器工作票)
来源:电工天下时间:2020-01-28 07:01:06 作者:老电工手机版>>
有关更换配电变压器的工作票,电力线路第一种工作票,包括工作负责人,工作班人员,工作任务,计划工作时间,以及安全措施等,需要的朋友参考下。
电力线路第一种工作票
单位 扶余县供电公司 编号 0913019
1.工作负责人(监护人) 吴喜军 班组: 得胜供电所
2.工作班人员(不包括工作负责人)
续紫阳、尹洪岩、付景龙 尹洪峰 共5 人。
3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号)
10kV水利一线东主干001号杆--031号杆(包括各分支线)。
4.工作任务
工作地点或地段工作内容
(注明分、支线路名称、线路的起止杆号)
10kV水利一线得胜分030号杆-031号杆,更换得胜80KVA配电变压器一台。
5.计划工作时间
自 2008 年 10 月30 日08 时 00 分
至 2008 年 10月30 日 11 时 00 分
6.安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):经调度同意应拉开10kV水利一线东主干76号杆开关及刀闸。拉开得胜变台低压刀闸及高压跌落开关并摘下三只熔丝管。
6.2保留或邻近的带电线路、设备:10kV水利一线东主干76号杆开关电源侧带点。
2, 46, 40, 0, 8, 79, 40, 0
6.3 其他安全措施和注意事项
拉开10kV水利一线东主干76号杆开关及刀闸,并在开关操作手柄上挂“有人工作、禁止合闸”标示牌一块,在10KV得胜分29号杆小号侧三相分别验电确无电压后装设01号接地线一组;
在得胜台区0.4kV线路01号杆大号侧三相四线分别验电确无电压后装设02号接地线一组;本次作业共装设2组接地线。
6.4 应挂的接地线
线路名称及杆号10KV得胜分29号杆小号侧
接地线编号0 1号
线路名称及杆号得胜台区0.4kV线路01号杆大号侧
接地线编号02号
线路名称及杆号
接地线编号
线路名称及杆号
工作票签发人签名 ××× ×××× 年 ×× 月 ×× 日
工作负责人签名 × × ×××× 年 ×× 月 ×× 日 ×× 时 ××分收到工作票
7.确认本工作票1-6项,许可工作开始
许可方式许可人工作负责人签名许可工作时间
年 月 日 时 分
8.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施、危险点内容及控制措施全部交待清楚。
交底人(工作负责人或小组工作负责人):
序 号危险点内容危险点控制措施
1高空坠落、物体伤人1、登高作业前,检查好杆根及登杆工具。
2感电伤人2、作业人员必须戴报警安全帽,杆上作业
必须使用安全带、工具袋和传递绳。
3误登带电杆塔3线路作业前应做好安全技术措施,作业前重
点强调临近线路带电设备及所作业线路名称
起始杆号。
4吊放变压器4、吊放变压器工作设专人指挥和监护,吊
放变压器前应检查变压器是否挂好。
工作班成员签名
9.工作负责人变动情况
原工作负责人 离去,变更 为工作负责人。
工作票签发人 年 月 日 时 分
工作人员变动情况:(增添人员姓名、变动日期及时间)
工作负责人签名
10.工作票延期
有效期延长到 年 月 日 时 分
工作负责人签名 年 月 日 时 分
工作许可人 年 月 日 时 分
11.工作票终结
11.1 现场所挂的接地线编号 共 组已全部拆除、带回。
11.2 工作终结报告:
终结报告的方式许可人工作负责人签名终结报告时间
年 月 日 时 分
12.备注
5, 1, 98, 18, 8, 74, 98, 18
(1)指定专责监护人 负责监护
(地点及具体工作)
(2)其它事项:
相关文章
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
钳形表检查电力线路漏电点的方法
在电力线路中,任何一点的漏电,都可能带来巨大的损失,当怀疑电力线路漏电时,一定要及时检查故障位置,这里说一说钳形表检查电力线路漏电点的方法,供大家学习参考。
时间:2020-05-10 06:17:44
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票
湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28
【图】超实用的工作票执行流程图
超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票
湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52