家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴
来源:电工天下时间:2017-07-20 06:44:24 作者:老电工手机版>>
【家庭触电事故案例大全,家庭用电防触电的前车之鉴】
家庭用电,安全第一,因不注意用电安全,导致家庭触电事故的发生,会是整个家庭的一场灾难,电工天下小编整理了一些家庭触电事故案例,作为家庭用电防触电的前车之鉴,安全用电,家庭幸福。
一、家庭触电事故案例大全
1、触电事故案例:
案例1:2008年1月22日,深圳市某城中村有人在淋浴时因触电而死亡。该燃气热水器使用液化石油气,内部安装有风机进行排气,使用电源为220V~50Hz,并带有漏电保护插头。
案例2:2008年8月30日东莞黄江镇有人触电身亡。事故地淋浴间里安装有一台电热水器,带有漏电保护插头,并且该楼层也装有漏电保护开关。热水器后方没有布线,也未发现热水器挂钩损害布线的现象。
案例3:2008年10月20日,10 岁男孩在使用电热水器时触电身亡,电热水器为储水式电热水器,带有漏电保护插头。
案例4:2011年7月4日,在增城市发生一起使用电热水器触电死亡事故。电热水器安装于浴室墙上,并带有漏电保护插头,插头插入墙上的固定式插座,插座面板无水迹。
案例5:2013年6月10日,中山市某学生在冲凉时发生触电昏迷。电热水器安装在浴室墙上,并且装有漏电保护插头。
2、触电事故的原因分析
以上五个案例都有共同的特点:第一,所有发生事故的热水器都带有漏电保护开关;第二,经检测,这五起事故的漏电保护开关均符合标准要求。
既然有漏电保护装置,漏电保护装置也符合标准要求,那为什么人员发生触电时,漏电保护开关不能及时切断电路最终酿成悲剧呢?我们先了解这些漏电保护开关的基本工作原理。
漏电保护器主要由三个基本环节组成,即检测元件、中间环节和执行单元。
检测元件作用是把检测到的漏电电流信号变换成电压或功率信号。
中间环节主要是对电压或功率信号进行处理和动作控制。
动作执行单元主要受中间环节的指令控制,用以切断被保护电路的电源。
相关文章
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
被电到什么感觉,触电究竟有多危险
被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。
时间:2022-06-17 11:37:12
针对人触电的急救措施及注意事项
当发现有人触电时,应设法使触电者迅速而安全地脱离电源。抢救时一是要争分夺秒,二是要注意安全。例如高空触电,不采取任何保护措施而仓促切断电源,即使没被电死也可能坠地摔伤或摔死。
时间:2022-05-20 11:31:16
电力人身事故的五大安全防范措施
在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
夏季预防触电事故的7项安全措施
夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
影响触电伤害程度的六种因素
电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-03 13:13:32
触电事故的五大常见原因
无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。
时间:2022-02-08 15:16:43
触电事故的规律有哪些
无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。
时间:2022-02-08 15:15:16