公司生产安全设施的安全标准规定
来源:电工天下时间:2020-04-17 13:27:34 作者:老电工手机版>>
公司生产安全设施的安全标准规定
1、范围
本标准规定了公司生产环节所涉及的场所、设备、设施及特定区域安全设施的最基本配置要求,适用于公司生产和作业场所安全设施的配置。
2、规范引用文件
《电力生产企业安全设施规范手册》原国家电力公司
《电业安全工作规程》(热力和机械部分)中华人民共和国电力工业部电安生[1994]227号
《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中华人民共和国行业标准DL408-91
《火力发电企业生产安全设施配置标准》中国华电集团公司
3、术语和定义
3.1安全设施
防止生产活动中可能发生的人员误操作,以及外因引发的人身伤害、设备损坏等,而设置的安全标志、安全警示线和安全防护的总称。
3.2安全色
3.2.1定义
被赋予安全意义而具有特殊属性的颜色,用来传递一定含义的安全信息,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。
3.2.2红色
红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思。
3.2.3蓝色
蓝色表示指令,要求人们必须遵守的规定
3.2.4黄色
黄色表示提醒人们注意。
3.2.5绿色
绿色表示给人们提供允许、安全的信息。
3.3对比色
使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。
3.3.1黑色
黑色用于安全标志的文字、图形符号和警告标志的几何边框。
3.3.2白色
白色作为安全标志红、蓝、绿的背景色,也可用于安全标志的文字和图形符号。安全色与对比色同时使用时应按照红色、蓝色、绿色和白色搭配,黄色和黑色搭配的原则。
4、安全设施配置基本原则
4.1设备标志
4.1.1设备标志由设备编号与设备名称组成,也可在设备标志中增加设备编码等。
4.1.2每一个设备标志的内容应是唯一的,不能出现两个及以上内容完全相同的设备标志。
4.1.3功能、用途完全相同的设备、其设备名称应保持一致。
4.1.4设备本体或设备附近醒目位置应配置设备标志牌。
4.1.5电气、热控盘(柜)本体醒目位置应配置设备标志牌,且同一盘(柜)前后均应配置前后一致的设备标志牌。
4.1.6现场动力、控制电缆两端应悬挂标明电缆编号、型号、始点、终点的标志牌。
4.1.7现场阀门应配置标志牌,标明阀门名称、编号、及开启、关闭操作方向。
4.1.8生产场所建筑物(锅炉房、汽机房除外)入口处醒目位置应配置建筑物标志牌。
4.2安全标志
4.2.1安全标志应设在与安全有关的醒目位置,便于进出现场的人看见。
4.2.2安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。安全标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
4.2.3多个安全标志牌一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。
4.2.4安全标志牌应设置在明亮的环境中,设置高度应尽量与人眼的视线高度相一致。
4.2.5有毒物品作业岗位醒目位置应设置《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》(以下简称告知卡)。将作业岗位上所接触到的有毒物品的危害性告知员工,并提醒员工采取相应的预防和处理措施。《告知卡》应包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理和理化特性等内容。
4.2.6在生产场所建筑物门口醒目位置,应根据内部设备、介质的安全要求,按配置规范设置相应的安全标志牌。如“必须戴安全帽”、“未经许可不得入内”等。
4.2.7在生产场所主要通道入口处,应设置“必须戴安全帽”指令标志牌。
4.2.8现场电气装置的金属部分,输送易燃、易爆介质的管道,应有明显的接地线,明敷的接地线表面应涂15—100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。设备压接型地线的地端应有地线接地标志。
4.2.9检修电源门上应设置“当心触电”警告标志牌。在检修电源箱门内侧或附近张贴“检修电源使用管理规定”,写明电源箱管理,临时电源使用等有关规定及相关注意事项。
4.3安全防护
4.3.1工作人员进入生产现场,应根据作业环境中所存在的危险因素,穿戴必要的职业安全健康防护设施。如进入生产现场戴安全帽、高空作业系安全带、进入噪声超标的区域戴护耳器等。
4.3.2厂房内沟道、孔洞、电缆隧道入口的盖板均应为防滑板,并标有禁止阻塞线;电缆隧道的盖板应能从下部随时打开。
4.3.3厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道应覆以与地面平齐的坚固的有限位的盖板。盖板边缘应大于孔洞边缘100mm,限位块与孔洞边缘距离不得大于25—30mm。在检修工作中如需将盖板取下,应设临时围栏。临时打开的孔、洞施工结束后应恢复原状;夜间不能恢复的应加设警示红灯。
4.3.4厂房和所有工作场所的升降口、大小坑洞、楼梯和平台,应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设临时遮栏,并在检修工作结束后将栏杆恢复。
4.3.5进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆穿越过的孔洞,应用防火材料严密封闭。
4.3.6开关室、电子间、电缆夹层门口应加装高度不低于400mm的防小动物板。
4.3.7集控室应至少配备两台正压式空气呼吸器。
4.4安全警示线 (电工天下 www.dgjs123.com)
4.4.1在地下设施入口盖板上和灭火器存放处应标注禁止阻塞线。
4.4.2在厂内道路限速区域入口处和弯道、交叉路口处应标注减速提示线。
4.4.3在发电机组周围、落地安装的转动机械周围以及控制台、配电箱前应标注黄色的安全警示线。
4.4.4在楼梯第一级台阶地面边缘处以及人行通道高差300mm以上的边缘处应标注防止踏空线。
4.4.5在人行通道高度不足1.8米的障碍物上应标注防止碰头线。
4.5消防设施
4.5.1应按照《电力设备典型消防规程》的要求配置合格的消防器材。
相关文章
什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些
什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?
在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患
排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?
在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施
在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
电气灭火安全须知
电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
夏季预防触电事故的7项安全措施
夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
电磁辐射的国家标准是什么样的
根据国际MPRⅡ防辐射安全规定:在50cm距离内必须小于等于25V/m的辐射暴露量。以计算机的辐射量为例:键盘1000V/m2,鼠标450V/m3,屏幕218V/m4,主机170V/m5,Notebook2500V/m。
时间:2022-02-24 06:04:45
- 上一篇:电力企业安全生产一切为了员工
- 下一篇:供电队班组安全自主管理四大要点