零线不能接开关与熔断器的原因

电工天下【安全用电】 编辑:dgjs123 发布时间:2016-09-08 09:45:40
零线不能接开关与熔断器的原因
 
在三相四线制里零线既做保护线,也提供220的电压;
 
在三相五线制里零线只提供220的电压;【零线不能接开关与熔断器的原因
 
如果接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。
 
会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。

附1,保护零线为什么不能接熔断器?
 
确实是不安全。
 
从两个方面分析:一方面,在一个正常工作的用电器(比如说灯泡)的零线端,电压是为0的。如果零线上装了熔断器,并且被熔断了,而火线却没有熔断,那么这个时候,当开关打开的时候,本来应该电压为零的零线端的电压就会升为火线端的电压。如果操作人员没有注意到,以为零线上没有电而直接操作,那么就会发生触电事故。
 
另外,以前有接零的保护方法,也就是将零线同时接到用电器的不带电金属外壳,以保证不应该带电的金属外壳的电压为零,一旦发生漏电,漏电电流会优先通过零线流走,而不会伤人。
 
如果这个时候的接零保护是从零线的熔断器下端接出的,那么当零线熔断器熔断而火线熔断器未熔断时,用电器的金属外壳就会直接带电。【零线不能接开关与熔断器的原因
 
这个是更加危险的。(当然了,现在一般已经有了专用的接地线,而不再采用接零保护了,但是在配电房中,零线和专用底线还是同一条线。)因此,零线一般是不接熔断器的,地线更是绝对不允许接熔断器的。

附2,零线为什么不能接熔断器?
 
零线是禁止接熔断器的。  
原因:一旦零线的保险丝熔断,表面上看电源被切断了,但是火线的电流还会经过用电器、人体回流到地面构成回路,会对人体早场电击伤害。
 
附3,为什么零线上不能接熔断器保护开关?
 
因为当接在零线上的熔断器断了之后,用电器依然和火线相连,这样就有很大的触电隐患。
 
附4,为什么不允许在零线上接开关或熔断器?
 
三相四线的零线,绝对不能断线,如果零线断线,三相电压不平衡时,轻负载相电压会快速升高,很快烧坏所有电器,剩两相负载时,轻负载相电压又快速升高,很快烧坏所有电器,剩1相没有回路停止。
 
因此,三相四线零线断线,结果必然是很快烧坏两相负荷。不允许在零线上接开关或熔断器,就是防止零线熔断或接触不好引起零线断线。

 