带电合接地刀闸的预防措施
来源:电工天下时间:2019-12-15 17:39:37 作者:老电工手机版>>
有关带电合接地刀闸的预防措施,开关柜带电挂地线必须绝对禁止,防止带电合接地刀闸的具体措施,包括断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电等。
带电合接地刀闸的预防措施
带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一4 0000C,中心约10000cc),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡。
因此,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。
防止带电合接地刀闸事故的措施:
1、断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
2、坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
3、正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电。
4、隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合人,造成短路。
5、当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合人。
相关文章
保护接地和保护接零原理及运用范围
有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 18:59:34
浴室中已有地线要不要重接地线
如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
保护接地的作用及其局限性
有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。
时间:2022-07-19 16:41:05
接地与接零保护方式混用有什么危害
为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。
时间:2022-07-19 16:35:46
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零火线都带电该怎么处理?
零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
装设接地线的步骤及注意事项说明
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些
有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
- 上一篇:带电水冲洗的安全规定有哪些?
- 下一篇:低压线路带电接线的安全注意事项