用电设备安全技术要求_电气设备触电防护分类

来源:电工天下时间:2021-08-09 07:55:39 作者:老电工手机版>>

有关用电设备安全技术要求,电气设备触电防护分类,电气设备外壳防护,以及电动机的安全技术要求,手持电动工具和移动式电气设备的触电危险性,以及防触电要求,电焊设备的防触电安全技术要求。

用电设备安全技术要求

1、电气设备触电防护分类 

按照触电防护方式,电气设备分为以下5类 

(1)、0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。 

(2)、0 1类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,但是,这种设备的金属外壳上装有接地(零)、的端子,不提供带有保护芯线的电源线。 

(3)、I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 

(4)、I类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。 

(5)、Ⅱ类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电。 

手持电动工具没有0类和0 I类产品,市售产品基本上都是Ⅱ类设备。移动式电气设备大部分是I类产品。

2、电气设备外壳防护

电动机、低压电器的外壳防护包括两种;第一种是对固体异物进人内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;第二种是对水进人内部的防护。 

外壳防护等级按如下方法标志: 

第一位数字表示第一种防护型式的等级;第二位数字表示第二种防护型式的等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用×代替。如勿需特别说明,附加字母可以省略。

例如,IP54为防尘、防溅型电气设备,IP65为尘密、防喷水型电气设备。【用电设备安全技术要求_电气设备触电防护分类】

3、电动机 

电动机把电能转变为机械能,分为直流电动机和交流电动机。

交流电动机又分为同步电动机和异步电动机(即感应电动机)、,而异步电动机又分绕线型电动机和笼型电动机。

电动机是工业企业最常用的用电设备。作为动力机,电动机具有结构简单、操作方便、效率高等优点。

生产企业中电动机消耗的电能占总能源耗量的50%以上。 

电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求,电压波动不得超过-5%~+10%、电压不平衡不得超过5%,电流不平衡不得超过10%。任何情况下,电动机的绝缘电阻不得低于每伏工作电压1000 &Omega。 

电动机必须装设短路保护和接地故障保护,并根据需要装设过载保护、断相保护和低电压保护。熔断器熔体的额定电流应取为异步电动机额定电流的1.5~2.5倍。热继电器热元件的额定电流应取为电动机额定电流的l~1.5倍,其整定值应接近但不小于电动机的额定电流。 

电动机应保持主体完整、零附件齐全、无损坏,并保持清洁。 

除原始技术资料外,还应建立电动机运行记录、试验记录、检修记录等资料。

4、手持电动工具和移动式电气设备 

手持电动工具包括手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯等工具。移动式设备包括蛤蟆夯、振捣器、水磨石磨平机等电气设备。 

1)、触电危险性 

手持电动工具和移动式电气设备是触电事故较多的用电设备。事故较多的主要原因是: 

(1)、这些工具和设备是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的接触电阻小,一旦工具带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果;同时,操作者一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,也容易造成严重后果。 

(2)、这些工具和设备有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而损坏,电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电,导致触电事故。 

(3)、这些工具和设备没有固定的工位,运行时振动大,而且可能在恶劣的条件下运行,本身容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。

2)、安全使用条件 

(1)、Ⅱ类、Ⅲ类设备没有保护接地保护接零的要求;I类和0 I类设备必须采取保护接地或保护接零措施。设备的保护线应接向保护干线。 

(2)、移动式电气设备的保护零线(或地线)、不应单独敷设,而应当与电源线采取同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。(电工天下 www.dgjs123.com)专用保护芯线应当是截面积不小于0.75~1.5 mm的软铜线。电缆不得有破损或龟裂、中间不得有接头;电源线与设备之间的防止拉脱的紧固装置应保持完好。设备的软电缆及其插头不得任意接长、拆除或调换。 

(3)、移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的接零(地)、插孔和插头。其结构应能保证插入时接零(地)、插头在导电插头之前接通,拔出时接零(地)、插头在导电插头之后拔出。 

(4)、一般场所,手持电动工具应采用Ⅱ类设备。在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类设备。在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用Ⅲ类设备;如果使用Ⅱ类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0. ls漏电保护器;而且,Ⅲ类设备的隔离变压器、l类设备的漏电保护器以及Ⅱ、Ⅲ类设备控制箱和电源联接器等必须放在外面。 

(5)、使用I类设备应配用绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具。 

(6)、设备的电源开关不得失灵、不得破损并应安装牢固,接线不得松动,转动部分应灵活。 

(7)、绝缘电阻合格,带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻I类设备不低于2 M&Omega,Ⅱ类设备不低于7M&Omega。

 

相关文章

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有