中性线带故障电压的处理措施
来源:电工天下时间:2019-12-13 06:09:33 作者:老电工手机版>>
有关中性线带故障电压的原因,低压线路和设备总是对地有泄漏电流,中性线带故障电压的原因很多,变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
中性线带故障电压的原因
低压线路和设备总是对地有泄漏电流的,它经变电所接地极回到变压器中性点,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,这是正常的。
如果此电压达到几十甚至近百伏,它必然由电气故障引起,此电压往往在电气检修时导致事故。
中性线带故障电压的原因是很多的,例如图5所示的架空配电线路中,如果因瓷瓶破损等原因相线碰铁横担而接地,则故障电流Id在配电变压器接地极的接地电阻RB上产生电压降,使中性线上带故障电压Vf =Id.RB。
变电所高压侧发生接地故障也能使低压侧中性线带电压,如图6中变压器高压绕组击穿碰外壳,或高压柜母线因鼠、蛇进入发生接地故障,接地故障电流Id在接地电阻RB上的电压降,也同样能使低压中性线上带故障电压。
在我国变电所中的保护接地和低压侧系统接地共用一个接地极。
除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压,它也能给电气检修人员造成伤害。
相关文章
什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些
什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
零线漏电导致家里电压升高怎么办
电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
电压低对家用电器有没有损害?
电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。
时间:2021-12-05 11:12:13
安全电压与安全电流是多少?
有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响
有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47
- 上一篇:电子电器设备常用IP外壳防护等级的具体意义
- 下一篇:电器外壳带电的3种原因