施工现场与变配电电工安全操作注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-11 16:57:45 作者:老电工手机版>>
有关电工安全操作的注意事项,施工现场电工安全操作注意事项,包括电工安全专用工具的使用,在施工现场施工必须有两人以上方可作业,变配电室内、外高压部分及线路的安全操作事项。
施工现场变配电的安全操作
1、电工安全专用工具的绝缘性能、机械强度、材料结构和尺寸应符合规定,妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
2、在施工现场施工必须有两人以上方可作业。电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
3、使用各类电动工具,应符合《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB 3787)及附件和中小型施工机具的规定。
4、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电作业。维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
5、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
6、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘在检修场所。检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电.
8、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
9、多台配电箱(盘)安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。
10、有人触电,立即切断电源,进行急救,电气着火,应立即将有关电源切断,使用灭火器或干砂灭火。
11、进行耐压试验设备的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。
12、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
13、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。
14、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
15、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。电气设备、材料需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
16、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
17、在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持规定的安全距离,作业时并必须有人监护。
变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:
1 切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。
2 验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。
3 验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
4 装设接地线,应由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。5 接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。
6 设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
7 用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
手持电动工具的日常检查项目:
1、工具在发出或收回时,保管人员必须进行一次日常检查;在使用前,使用者必须进行日常检查;
2、是否有产品认证标志及定期检查合格标志;
3、外壳、手柄有否裂缝或破损;
4、保护接地线(PE)联接是否完好无损;
5、电源线是否完好无损;
6、电源插头是否完整无损;
7、电源开关动作是否正常、灵活,有无缺损、破裂;
8、机械防护装置是否完好;手持电动工具的危险运动零、部件的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸。
9、工具转动部分是否转动灵活、轻快,无阻滞现象;
10、电气保护装置是否良好。
相关文章
电工人员日常维修中触电的原因有哪些
电工人员日常维修中触电的原因有哪些?主要有以下十条:1、未采取切实可靠的安全措施,就带电修理电气设备,从而导致触电事故。2、对电路并不熟悉,甚至一知半解,冒险进行检修。
时间:2021-10-30 08:05:26
电工劳保防护用品的使用年限及更换原则
电工劳保防护用品的使用年限及更换原则,工作服要根据腐蚀程度,损耗情况与耐用性能定期进行更换,常用特种防护用品使用年限,及防静电鞋和防静电工作服注意事项等。
时间:2021-06-04 06:46:40
电工安全问题三要点
有关电工安全的点滴知识,电工需要注意的三个安全问题,必须符合上岗资格,必须遵守电工操作规范,不得过度劳作或是在不清醒的情况下进行电工操作等。
时间:2021-02-20 08:56:37
窃电现象的特点及反窃电工作的分析
窍电现象的主要特点,窃电对象逐步由一般照明用户转向高能耗企业和私营企业,窃电手段由单一化逐步转向多样化和高智商,反窃电工作应着重做好的几项工作,反窃电工作应着重做好的几项工作。
时间:2021-02-17 10:10:10
对反窃电工作的认识
对反窍电工作的认识,反窃电形势严峻,反窃电工作任重道远,反窃电能力亟待提高,反窃电经验犹需总结,提高反窃电能力必须注重反窃电经验的总结和提炼。
时间:2021-01-11 09:39:34
老电工谈吸顶灯的安装方法,吸顶灯安装施工经验总结
有关吸顶灯的安装方法,对没有灯具安装经验的人来说,能把吸顶灯完好的安装到墙顶上,也不是一件容易的事,这里总结了吸顶灯的安装方法,以及在安装施工时的经验与注意事项,供大家参考。
时间:2020-11-05 16:19:00
施工用电安全用电标语30句
施工用电必讲安全,没有安全用电,就不要施工,严把生命安全线,不给安全事故可乘之机。小编分享一些安全用电标语,一些在施工现场用到的安全标语,一起来看下。
时间:2019-12-13 10:40:10
电工安全用具的保管注意事项,安全用具的试验周期
本文介绍了电工安全用具的保管注意事项,电工安全用具的存放要求,包括绝缘拉杆、绝缘手套、绝缘靴等的保护注意事项,并介绍了安全用具的试验周期,一起来看下。
时间:2019-08-13 15:19:02