电流对人体的伤害形式及危害程度
来源:电工天下时间:2021-06-07 10:43:06 作者:老电工手机版>>
有关电流对人体的伤害形式及危害程度,电流对人体的伤害有三种形式:电击、电伤和电磁场伤害,电流作用于人体时,对不同人群的危害程度也不相同。
电流对人体的伤害形式
电流对人体的伤害有三种形式:电击、电伤和电磁场伤害。电击是指电流通过人体,破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能。电伤是指电流的热效应、化学效应和机械效应对人体的伤害,主要指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。
电磁场生理伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统的症状。
一般认为,电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。
因为沿该条途径有较多的电流通过心脏、肺部等重要器官;其次是从一只手到另一只手的电流途径。触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。
按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击又可分为下列几种情况:
1)低压单相触电。即人体站在地面或其他接地导体上触及一相带电体的触电。大部分触电事故都是单相触电。
2)低压两相触电。即人体同时触及两相带电体的触电,这时由于人体受到的电压高达220伏或380伏,所以危险性很大。
3)跨步电压触电。当带电体接到有电流流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点周围,两脚之间出现的电压即称跨步电压。由此引起的触电故称为跨步电压触电。往往高压故障接地处或有大电流流过的接地装置附近,都可以出现较高跨步电压。
4)高压电击。对于高于1000伏以上的高压电气设备,当人体过分接近它时,高压电可将空气电离,然后通过空气进入人体,因此还拌有高电弧,能把人烧伤。
人体在电流作用下,会有麻木、针刺、打击、疼痛、痉挛、呼吸困难、血压升高、心跳紊乱、心室颤动等症状。
引起上述各种症状的电流并非某一确定值,而是某一确定的范围。能引起人体感觉的最小电流值称为感知阈值。
男性平均感知阈值约为1.1mA,女性约为0.7mA。人能自主摆脱带电导体的最大电流值称为摆脱阈值。男性平均摆脱阈值约为16mA,女性约为10.5mA。
室颤阈值是引起心室颤动的最小电流值。由于心室颤动极易使人致命,可以认为室颤阈值是最小致命电流值。
心室颤动是心室每秒400~600次以上的纤维性颤动。心室颤动时,会终止血液循环。数十毫安的电流通过人体即可引起心室颤动。
电流流经人体造成伤害的严重程度受多种因素影响,如触电持续的时间、电流的种类、电流流过的途径等都有重要作用。随着通电时间延长,人体吸收的外部能量增加,而且人体电阻也会下降。
因此,通电时间越长,电击的伤害就越大。就电流种类而言,工频电流对人体的伤害大于直流电流和高频电流对人体的伤害。电流流经心脏者,电击危险性很大。
左手至前胸、左手和右手间、手和脚间的电流途径都是很危险的。
双脚间和局部肢体的电流途径的危险性则较小,但遭电击后,由于失去自我控制能力,可能会出现新的电流途径。
电流作用于人体时,女性的危险性较男性的大;儿童的危险性较成人的大;体弱有病者的危险性较健壮者的大;体重小的危险性较体重大的大。
相关文章
怎么进行泄漏电流试验
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?
有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?
在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的
为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
影响触电伤害程度的六种因素
电对人体伤害的严重程度与多种因素有关,这些因素包括通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率及人体健康状况和作用于人体的电压等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-03 13:13:32
消除人体静电的小方法,不用专业设备也能除静电
人体是导体,人体静电就是经常摩擦产生的,在电流不大的情况下,人体静电对人体不会造成伤害,更可能会对人体有好处。但在生活与工作中,经常需要对人体带电进行控制,或者说要消除人体产生的静电。
时间:2022-02-20 09:47:41
快速消除人体静电的常用方法
进入冬季之后,由于气候干燥、衣物材料等原因,在人体上很容易产生静电,静电看似危害不大,但积累的多了也会危害人体健康,这里分享下快速消除人体静电的常用方法,供大家参考。
时间:2022-02-20 09:39:41
- 上一篇:家庭电线电路防火的安全措施
- 下一篇:人体安全电流的范围是多少