>首页 > 用电知识 > 用电常识>安全用电之触电防护措施 正文

触电防护措施:用电安全无小事,防止触电事故重在细节

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-06 05:36:02

本文介绍了触电事故的防护措施,防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等措施,必要的防触电措施,保障用电安全。

触电防护措施:用电安全无小事

为了有效地防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等项技术或措施。

1、绝缘

绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。该绝缘物只有遭到破坏时才失效。电工绝缘材料的体积电阻率一般在107Ω·m-3以上。新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于0.5 MΩ;运行中的线路和设备不应低于每伏工作电压1000Ω;在潮湿环境运行的不应低于每伏工作电压500Ω。控制线路一般不应低于1 MΩ;潮湿环境的可降低为0.5 MΩ。

高压如35 kV的线路和设备,其绝缘电阻不应低于1000~2500 MΩ。架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300 MΩ。

运行中电缆的绝缘电阻应根据其额定电压设定在300~1500 MΩ之间。电力变压器在投入运行前,其绝缘电阻不应低于出厂时的70%。

如测得变压器绝缘电阻低于出厂后的试验值的70%,应根据有关规定对绝缘油作耐压强度及其他试验。高压交流电动机的定子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压1 MΩ;转子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压0.5 MΩ。FS型避雷器的绝缘电阻不应低于2500 MΩ。

绝缘物由于击穿、损伤、老化会失去或降低绝缘性能。绝缘物在强电场等因素作用下完全失去绝缘性能的现象称为击穿。

气体击穿后能自己恢复绝缘性能;液体击穿后能基本上恢复或一定程度上恢复绝缘性能;固体击穿后不能恢复绝缘性能。

损伤是指绝缘物由于腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘及机械等因素而受到损伤,降低甚至失去绝缘性能。

老化是指绝缘物在电、热等因素作用下,电气性能和机械性能逐渐恶化。

带电体的绝缘材料若被击穿、损伤或老化,就会有电流泄漏发生。

对于安全要求较高的设备或器具,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具;阀型避雷器、断路器、变压器、电力电缆等高压设施;某些日用电器和电动工具应定期进行泄漏电流试验,及时发现绝缘材料的硬伤、脆裂等内部缺陷。

同时,还应定期对绝缘物作介质损耗试验,采取有力措施保证绝缘物的绝缘性能。

2、屏护和间距

屏护是借助屏障物防止触及带电体。屏护装置包括护栏和障碍,可以防止触电,也可以防止电弧烧伤和弧光短路等事故。屏护装置所用材料应该有足够的机械强度和良好的耐火性能,可根据现场需要制成板状、网状或栅状。

护栏高度不应低于1.7 m,下部边缘离地面不应超过0.1 m。金属屏护装置应采取接零或接地保护措施。护栏应具有永久性特征,必须使用钥匙或工具才能移开;障碍也必须牢固,不得随意移开。屏护装置上应悬挂“高压危险”的警告牌,并配置适当的信号装置和连锁装置。

间距是将带电体置于人和设备所及范围之外的安全措施。带电体与地面之间、带电体与其他设备或设施之间、带电体与带电体之间均应保持必要的安全距离。间距可以用来防止人体、车辆或其他物体触及或过分接近带电体,间距还有利于检修安全和防止电气火灾及短路等各类事故。( 电工技术之家)应该根据电压高低、设备类型、环境条件及安装方式等决定间距大小。

架空线路与地面和水面应保持一定的安全距离。架空线路应避免跨越建筑物,尤其是有可燃材料屋顶的建筑物。架空线路与建筑物之间也应有一定的安全距离。架空线路与有爆炸、火灾危险的厂房之间应保持一定的防火间距。

几种线路同杆架设时,电力线路必须位于弱电线路的上方,高压线路必须位于低压线路的上方。线路之间、线路导线之间的间距也应符合安全要求。

常用电器开关的安装高度为1.3~1.5 m,贴墙平开关离地面高度可取1.4 m。室内吊灯灯具高度应大于2.5 m,受条件限制时可减为2.2 m。户外照明灯具高度不应小于3 m,墙上灯具高度允许减为2.5 m。

为了防止人体接近带电体,带电体安装时必须留有足够的检修间距。在低压操作中,人体及其所带工具与带电体的距离不应小于0.1 m;在高压无遮拦操作中,人体及其所带工具与带电体之间的最小距离视工作电压,不应小于0.7~1.0 m。

3、保护接地或接零

1)、保护接地

将电器不带电的金属外壳用导线和接地极与大地连接起来,使保持其与大地等电位,这样即使电器内部绝缘损坏,其漏电电流通过接地系统流入大地,而金属外壳没有电压存在,人体接触后就不会发生危险。

但是,这种方法只适用于三相三线制的供电系统,没有中性线,中性点也不直接接地,同时切记不能将接地线随意就近接在暖气、煤气管道上,否则会带来其它危险。

保护接地

2)、保护接零

适用于三相四线,中性线直接接地的供电系统,将家用电器不带电金属外壳与供电线路的零线连接起来。

一旦带电导体绝缘损坏,其相线、金属外壳、零线构成短路回路,产生很大的短路电流,足以将电源侧的熔断器熔断,或自动开关过流动作跳开,迅速切断电源消除了触电危险。

目前国内生活供电,多为三相四线中性点直接接地系统,因此这种方法也被广泛采用。

保护接零

3)、保护切断

由于电气短路使电源侧的熔断器熔断,或自动开关跳开,从而切断电源,这是建立在发生大电流基础上的保护切断。

除此之外,近期国内外作为保护切断的防护方法,是根据家用电器不带电金属外壳出现高于安全电压时,则立即切断电源,或出现大于安全值的漏电流时,则立即切断电源。

作为专门保护人身安全,防止触电事故,这是非常有效的保护切断方法。

保护切断

1、电压型触电保护:这种保护开关是以家用电器不带电金属外壳对地电压作为动作信号,只要金属外壳由于带电导体绝缘降低,出现漏电,并且在数值上达到人体接触安全电压时,保护开关立即动作,并且将电源侧的自动开关断开,切断电源。

2、电流型触电保护:这种保护开关是以家用电器不带电金属外壳对地产生漏电流作为动作信号,正常状态下,单相电源(220V)的相线(俗称火线)和工作零线所流过的电流,大小相等方向相反,保护开关没有信号,如果相线因其绝缘降低而产生漏电,其漏电流经过家用电器金属外壳、人体(或其它物体),保护接地线,而不经过工作零线,且漏电流在数值上接近人体接触安全电流极限值,保护开关动作,并且将电源侧的自动开关跳开,切断电源。

漏电保护器和漏电保护开关:

漏电保护器和漏电保护开关

常用家用电器的功率参考数:

家用电器的功率参考数1

家用电器的功率参考数2

家用电器的功率参考数2

    相关文章
    • 杆上或高处触电急救措施

      杆上或高处触电急救措施

      有关杆上或高处触电的急救措施,当电工作业人员在杆上或高处发生触电时,一定要及时进行急救,掌握正确的急救措施,是保证触电急救成功的关键。

      时间:2020-03-30 09:48:05

    • 几种触电类型(高压触电与雷电触电)

      高压触电与雷电触电

      本文介绍了几种触电类型,家庭电路触电:人接触了火线与零线或火线与大地,而更严重的触电类型则为高压触电或雷电触电,这些触电事故都是致命的。

      时间:2019-07-06 06:14:05

    • 造成电工触电的四种原因

      电工触电的四个原因

      电工触电多是因为凭经验工作或违章作业,电工本身对电气设备熟悉,会接触更多的电气设备,存在触电的更多可能性,这里介绍四个电工触电的原因,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 05:49:12

    • 触电急救措施:使触电者迅速脱离电源

      触电急救措施:触电者快速脱离电源

      有关触电急救的一些措施,发生触电事故时,设法使触电者迅速脱离电源是关键,触电急救小贴士,对触电者急救越及时得救的可能性越大。

      时间:2019-07-06 05:42:37

    • 触电急救常识有哪些,三个触电急救方法

      触电急救常识

      分享一些触电急救的常识,包括尽快使触电者脱离电源、当触电者脱离电源后,将触电者移至通风干燥的地方,以及触电急救的方法,包括胸外心脏按压法、人工呼吸等触电急救方法等。

      时间:2019-07-06 05:39:35

    • 触电事故原因与规律分析

      触电事故原因与规律

      常见的触电事故都是由什么原因引起的,触电事故有哪些规律呢,一般来讲农村触电事故多于城市、单相触电事故多、低压触电事故多于高压,这些触电规律平时留意下,可有效预防触电事故的发生。

      时间:2019-07-06 05:37:28

    • 如何预防触电?触电预防措施与安全用电注意事项

      如何预防触电?触电预防措施

      如何预防触电?预防触电的技术措施包括哪几项,采用保护接地、保护接零、绝缘、屏护、间距、漏电保护装置、使用安全电压,并介绍了防触电操作中,安全接地的注意事项。

      时间:2019-07-06 05:36:10

    • 人身触电事故是什么,触电摆脱电流是多少

      人身触电事故,触电摆脱电流

      本文介绍三方面的内容:人身触电事故是什么,触电摆脱电流是多少,以及触电事故对人体造成的直接伤害分类电击与电伤两种,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 05:36:00

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有