LG中央空调CH53故障代码及检修方法
来源:电工天下时间:2022-06-26 07:39:18 作者:老电工手机版>>
LG中央空调报故障代码CH53,这个故障是什么原因引起的,三大故障原因:室外机主板不良、室内机主板不良和室内外机信号线连接线不良,以下有具体的检修方法,供大家参考。
LG中央空调CH53故障代码
故障代码含义:室内外机通讯不良(室外机找不到室内机)
故障现象:室内机控制器显示CH53故障代码,字母CH和数字53交替闪烁,空调不运行,不工作等。
故障原因:
1、室外机主板不良;
2、室内机主板不良;
3、室内外机信号线连接线不良。
检修方法:
1.检查输入电源是否为交流220V(室外机, 室内机)。
2.检查信号线是否正确连接,调整连接线。
3.信号线连接正确,屏蔽线地线连接正常。检查连接线及地线间的电阻(标准:大于2MΩ)。
4.检查连接信号线和地线之间没有短路或者断路。
5.如果多台室内机运转不正常显示CH53, 则室外机主板有问题。=> 更换室内外机主板后必须操作地址码自动寻址。
说明:CH05 显示于室内机, CH53显示于室外机。检查CN-COM和CN-POWER是否连接正确。
相关文章
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
清华同方空调故障代码大全
有关清华同方空调的常见故障代码,主要包括控制器故障代码、水系统中央空调故障代码和室外机故障代码三大部分,在维修清华同方空调时注意观察故障代码,可以帮助快速定位故障点。
时间:2022-06-21 14:57:48
空调显示CF故障代码的诊断处理方法
空调不能正常运行,显示屏提示故障代码CF,那么空调显示CF故障代码是什么,它表示哪种类型的空调故障,借助空调故障诊断功能,如何清理过滤网。
时间:2021-06-02 09:15:23
志高空调故障代码大全,最全志高空调故障码查询
志高空调有故障怎么办,在空调师傅未来之前,可以自己查查志高空调的故障代码,根据空调机提示的故障码来简单判断故障原因是什么,这样在空调维修时也好知晓一二,史上最全的志高空调故障代码哦。
时间:2017-07-26 17:02:20