施工拖线排有断线问题怎么办?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-01-14 15:37:42

有关拖线排的使用问题,在工地上使用的拖线排,用电笔测量是正常的,但插上电器设备,比如电锤、手电钻等是不能使用的,那么施工拖线排有断线问题,是什么原因引起的,应该怎么来维修,下面就来了解下。

施工拖线排有断线

1、故障问题

工地上的施工拖线排,用电笔测量有电,插上电锤、手枪钻等用电器,却无法使用。

2、故障分析

拖线排电源线中的两芯断了一根,使用电笔测量时,显示两根线都有电,这是感应电造成的。

火线与零线并排布放,每根电线产生的磁场会相互抵消掉,如果零线断掉了,产生的磁场就不能互相抵消掉,这就是规范《GB50303-2015》中,禁止导管内穿一根导线(特别是铁管)的原因。

在断线情况下,使用万用表或数显式电笔,测量电压时,相线与火线之间或其中一根线的电压没有220v。

施工拖线排有断线问题怎么办

施工拖线排断线的维修方法

1、检测插头或插座

检测插头或者插座,有无脱线的现象,就是最常见的一种情况。

2、检查插头或插座的进线处,电线是否断线

施工拖线排在使用过程中,拖动折叠,摔掼,在插头和插座的进线根部,很容易出现断线情况。

3、检查整条线路的有外伤

工地使用的临时拖线排,为了移动和施工的方便,线芯多是使用多股线,每只单股的线径很细 ,在受到外力撞击挤压情况,线芯会有损伤,使用大功率用电器时,会逐根将这些多股线烧毁,只至断电为止。

4、检查电缆线的外观,有无挤压的痕迹

中间断线有无明显伤痕的检查:将拖线板插上电源,插座上连接上灯泡或用电器,使其处于常开状态,从电线的一端,一点点不停的绕动电线,当灯泡或用电器突然工作时,一般断点的就在这个左右,然后缩小范围,直至找到断点为止。 

    相关文章
    • 空调显示CF故障代码的诊断处理方法

      空调显示CF故障代码的诊断处理方法

      空调不能正常运行,显示屏提示故障代码CF,那么空调显示CF故障代码是什么,它表示哪种类型的空调故障,借助空调故障诊断功能,如何清理过滤网。

      时间:2021-06-02 09:15:23

    • 家用热水器的三个小故障问题,附故障原因及处理方法

      家用热水器的三个小故障问题,附故障原因及处理方法

      有关家用热水器的使用问题,这里总结了三个常见的故障问题,一是热水器安全阀有明显漏水现象,二是热水器的指示灯一直亮着,三是热水器的使用时间太短,以下是具体故障原因及处理方法。

      时间:2021-01-27 13:57:16

    • 燃气热水器电磁阀故障1:不燃烧的问题

      燃气热水器电磁阀故障1:不燃烧的问题

      有关燃气热水器的故障问题,由电磁阀故障引起的不燃烧的问题,分为三种情况,一是水压正常,但热水龙头或淋浴器水压异常,二是出水口水压正常,但无打火的声音,三是能听到打火声,但烧烧一下就熄火。

      时间:2021-01-27 11:32:21

    • 空开超负荷跳闸的故障问题分析

      空开超负荷跳闸的故障问题分析

      有关空开跳闸的问题,当电路中出现超负荷运行的情况时,极可能引发空开跳闸的问题出现,这里分析了空开超负荷跳闸的故障现象,并给出了相应的解决方法,供大家参考。

      时间:2021-01-27 11:15:43

    • 空开短路跳闸的故障问题分析

      空开短路跳闸的故障问题分析

      在实际的电路中,有时会遇到空开跳闸的问题,导致发生空开跳闸的原因是电路中有短路,一般也是归在超负荷跳闸的范畴内,下面一起来了解下。

      时间:2021-01-27 10:54:25

    • 电吹风内部电路图与常见故障处理方法

      电吹风内部电路图与常见故障处理方法

      电吹风内部电路图与常见故障处理方法 故障问题:电吹风开热风工作一会即断电,开冷风一直工作也没问题,开机检查线路正常。

      时间:2021-01-26 12:01:20

    • 电热水器的工作原理及故障处理方法

      电热水器的工作原理及故障处理方法

      电热水器具有体积小、加热快、无环境污染等优点,安装在厨房或卫生间中,用于盥洗、淋浴等。现在,多用电热水器代替燃气热水器,比较安全,但也是会有一些故障问题的。

      时间:2021-01-24 09:26:20

    • 插排故障问题:用电笔测有电但插上电钻不工作

      插排故障问题:用电笔测有电但插上电钻不工作

      电源线的插座插排不容易出故障,只要插排上电源指示灯亮,都是可以正常使用的。用电笔测有电,但插上电钻不工作,一般是什么原因引起的,是电源电压不稳,还是插排电源线的问题,或用电电器的插头与电源线的问题。

      时间:2021-01-14 15:35:06

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有