格力空调E1-E5故障代码原因及故障判断方法
来源:电工天下时间:2021-01-05 16:49:07 作者:老电工手机版>>
一、格力空调E1故障
1、E1故障的基本分析步骤
A、第一步先判断是控制故障还是系统故障
可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。
B、第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。
C、第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。
D、第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。
E、第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应
A、将主板上OVC故障线直接接到零线上
B、若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;
C、否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
1) 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1。
2) 电压不正常,引起电流过大。
3) 检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
4) 检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
5) 冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
6) 室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
7) 管路系统堵塞。
8) 环境温度太高。
9) 过载保护线松脱或接触不良。
10) OVC处二极管击穿。
11) 阀门是否完全打开。
12) 压缩机绕组匝间短路。
二、格力空调故障代码E2
1、E2故障的分析步骤
A、第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;
B、第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
2、开机显示故障代码E2:
室内管温器断路,造成误保护。
3、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1)检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。
可能的结霜原因:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
三、格力空调显示E3故障代码
主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。
1、E3故障的分析步骤:
A、第一步确定环境温度是否太低。
B、第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
C、第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。
D、第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
四、格力空调显示E4故障代码
主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良
1、第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP
2、如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
五、格力空调显示故障代码E5
主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
相关文章一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线

平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电

有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法

LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法

LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法

LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题

当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表

有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表

三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11





