空调制冷剂充注量多少合适,附充入量的几种方法
来源:电工天下时间:2020-12-03 09:31:47 作者:老电工手机版>>
有关空调制冷剂的充入问题,一般充注量多少合适,这里分享了制冷剂充入量的几种方法,包括测重量、测压力、测温度及测工作电流等,一起来看下。
制冷剂充入量的几种方法
1、测重量
在充注氟利昂时,先准备好一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。
在充注前记下钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时,就可以停止充注,或直接称量钢瓶不用加温水。
2、测压力
制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,如果已知制冷剂的蒸发温度,就可以查出相对应的蒸发压力。这个压力的表压值由高、低压压力表显示出来。
因此,根据安 装在系统上压力表的压力值,便可以判断制冷剂的充注量是否适合。如果空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。
查R22的饱和温度与饱和压 力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。
查表可知:R22在7.2℃时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝 对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。
用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统,若高、低压力表表 压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多。压力测定法较为简便,在维修时经常作用,缺点是比较粗,准确度不高。
3、测温度
用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量如何。在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温 差约7—8℃,集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3℃。如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷量充注不足,若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜 现象,则表明制冷剂充注过多。
4、测工作电流
用钳型电流表测工作电流,制冷时,环境温度35℃,测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。
在风机正常、两器散热号的情况下,按空调器工况测电流值作比较。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
- 上一篇:家用空调室内机怎么清洗,附详细清洗步骤
- 下一篇:电磁炉开一会就自动停是什么原因