家庭线路故障的几种类型,合不上闸与不定时跳闸较常见
来源:电工天下时间:2020-10-31 07:09:33 作者:老电工手机版>>
有关家庭用电的小知识,介绍了家庭线路故障的几种类型,在平常的生活中,遇到空气开关合不上闸时,或合闸后家用电器不工作等问题时,应该从哪些方面查找原因,其实家庭线路的常见故障,最多的也就是合不上闸与不定时跳闸等,下面就为大家介绍下几种常见的故障类型及解决方法,供大家参考。
家庭线路故障的故障类型
主要包括三种类型,一是合不上闸,二是合上闸用电器不工作,三是出现不定时跳闸的问题。
1.合不上闸:空气开关合不上闸
故障原因:空气开关本身或线路有短路或负载过重。
检查方法:
先区分是否空气开关本身问题,方法是看和听合闸时瞬间是有较大响声和开关上有火花产生,如果没有就是合不上,开关本身问题,换新即可。
如果合闸时有较大响声且伴随有火花闪动,说明是线路或用电器短路。
解决方法:把用电器从插座拨开,灯关掉,再合闸如果能合闸说明是用电器问题,只能一个一个插上电试,灯一个一个打开试,试到那个跳闸说明是这个用电器问题,对这个用电器进行换新或者维修处理。
合闸还会跳闸则是线路问题,解决方法:把接在空气开关的两条出线(零线、火线)拆下,把万用表打到欧姆挡的最高挡2000MΩ,红、黑表笔分别测量火线与零线,火线与地线的电阻值,电阻值大于0.5MΩ以上为正常(有些家庭配电箱里又分别装有不同的分路的空气开关,也是同样测试)。知道是火线与零线或者是火线与地线漏电以后,因为现在装修都穿有线管,线管中间电路有问题可能性比较小。
重点检查插座,其次是灯头,开关,重点检查用电量较大的地方,比如:厨房、卫生间还有空调插座等。
如果检查这些地方,仍然没有发现问题,则需要把接在开关、插座、灯头上的火线断开分段测量, 则一定可以找到问题在哪里。
2.合闸后用电器不工作
首先确认是否是停电,可以用电笔或万用表量是否有电。
有电而所有用电器不工作,则说明火线和零线有断点用电器没构成回路。
解决方法:用电笔测插座的零线和火线,不管是电笔测两根线时两个灯都亮还是一个灯亮,均说明断点在零线主线路上,重点查配电箱接零线的排母。电笔测两线灯都不亮说明断点在火线上。也是重点检查配电箱各个火线接头。
3.不定时跳闸
故障原因:负载过重。
解决方法:把所有用电器的功率加起来,根据电功率公式得I=P/U算出电流,与空气开关的额定电流相比,假如相差不远,则需要更换额定电流大一点的空气开关。
注意,在选用空气开关时,应预留30%的余量,多年电工经验总结,请珍藏哦。
相关文章
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11
清华同方空调故障代码大全
有关清华同方空调的常见故障代码,主要包括控制器故障代码、水系统中央空调故障代码和室外机故障代码三大部分,在维修清华同方空调时注意观察故障代码,可以帮助快速定位故障点。
时间:2022-06-21 14:57:48
如何选择照明线路的供电方式?
如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。
时间:2021-11-09 06:19:27
格力空调显示h1故障怎么办
格力空调显示h1故障怎么办,1、空调除霜:当格力空调上显示H1时,表示空调除霜,这是正常不现象,不是故障问题。空调内机制热,外机变成散冷,当热度达到一定温度后,外机的冷凝器就会除霜。
时间:2021-08-24 10:35:54
- 上一篇:常用家用电路的作用及连接方式详解
- 下一篇:家庭电路的五种故障及原因分析